①抗浮稳定验算时,地下室
结构
自重及顶板上覆土重(有效重度)以其标准值乘以分项系数0.9,水浮力的分项系数取1.0。②地下室底板混凝土构件承载力计算时,水浮力的分项系数取1.35。地下
抗浮设计
注意事项 1)集中点状布置,抗浮锚杆与岩石锚杆基础结合为优,需注意柱底弯矩对锚杆拉力的影响,特别是柱底...
地下室
抗浮设计
注意事项
答:
1、设计人员不仅要对地下室底板的梁、板、墙在地下水浮力荷载作用下的进行强度、变形和裂缝计算,更应该加强地下室的
抗浮设计
意识。2、设计人员利用上部
结构
自重抗浮,不仅要看上部结构总自重标准值大于总的水浮力设计值,还要分析其上部自重荷载的分布和抗浮力的传递途径。避免造成局部范围因抗浮压力或拉力...
[水池
抗浮设计
方案的选择] 水池抗浮
答:
酶为抗浮安全系数取105~1。15;G :为
结构
自重,kN ;G 。为覆土 层质量;R ,为侧墙与土体间极限摩擦力;墨为地下水总浮力,kN ;2
抗浮设计
方案的分析与比较 21压载抗浮 压载抗浮一般可以分为增加自重抗;孚禾n 压重抗浮两类。压重抗浮是通过在池内、池顶或池底外挑墙趾上压重来抗浮。浮...
建筑
结构设计
地下室
抗浮
怎么计算
答:
首先要确定
抗浮
水位是多少,算出水浮力然后乘以1.05的系数。算出地下室总得恒荷载如果恒荷载大于水浮力的,可视为抗浮满足要求。如不能满足要求,可以降低基础底板,然后填土或素混凝土以增加基础的恒荷载。或者将筏板外挑,然后压上土以增加恒荷载。水位的确定:(1)当有长期水位观测资料时,抗浮设防水...
有关于大型地下
结构抗浮
桩
设计
研究?
答:
2、抗浮方法当地下
结构
物的自身重量(如顶板有覆土,也包括在内)不能抵抗地下水浮力时,地下结构物则产生上浮,导致结构变形损坏,由此需进行
抗浮设计
。工程抗浮设计包括整体抗浮验算和局部抗浮验算。通过整体抗浮验算虽然可以保证地下结构物不会整体上浮,但不一定能保证结构物底板不开裂等变形现象,因此,还应对结构物底板进行...
地下室
抗浮
抗腐蚀
设计
?
答:
拟建建筑物地下水位较高,地下水稳定水位0.80~1.40m(标高为2.91~3.71m),而地下室的基底深度约12m,地下水对基坑底部具有浮托力,同时地下水对混凝土
结构
和混凝土中的钢筋具有微腐蚀性,因此地下室基础
设计
应进行
抗浮
和抗腐蚀设计,按照本场地的地下水位的变化幅度为1.50m,结合当地经验按最不利...
doc 地下
结构
为什么进行
抗浮设计
答:
1 防水水位与
抗浮
设防水位 在《规程》8.2“天然地基评价”7款中要求:对地下室防水和抗浮进行评价.由此可知地下室的防水和抗浮是两回事,即两种概念.前者是为防止地下水对地下室的使用功能产生危害(如渗漏、腐蚀等作用)而采取的防水措施;后者是为防止地下水的浮力对基础的作用而危害地下室和整个建筑...
建筑
结构设计
中“
抗浮设计
水位为-13.10m"是什么意思?
答:
结构设防水位(即
抗浮设计
水位)取最近3-5年的最高水位(包括上层滞水)。②福建省防洪设计暂行规定: 对于重大工程按室外地面以上500mm高度地下室的抗浮设计水位;对于重大工程,一般宜进行抗浮设计水位的专项论证。摘自 朱炳寅 《建筑
结构设计
问答分析》也是从网站粘贴来的。希望对你有点帮助。
建筑
结构设计
地下室
抗浮
怎么计算
答:
首先要知道
抗浮
水位是多少,算出水浮力然后乘以1.05的系数。算出地下室总得恒荷载(包括基础重和基础上的填土)如果恒荷载大于水浮力的1.05倍,可视为抗浮满足要求。如不能满足要求,可以降低基础底板,然后填土或素混凝土以增加基础的恒荷载。或者将筏板外挑,然后压上土以增加恒荷载。以上引用一网友...
什么是
抗浮设计
标高
答:
自然标高是指以黄海高程为基准的标高。这个是
抗浮
锚杆、抗浮锚杆
设计
总结 1 适用的规范 抗浮锚杆的设计并无相应的规范条文,《建筑地基基础设计规范 GB50007---2002》中“岩石锚杆基础”部分以及《建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2002》有关锚杆的部分可以参考使用,不过最好只用于估算,锚杆抗拔承载力特征...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
什么时候需要抗浮设计
筏板抗浮设计最简单三个步骤
设计未考虑抗浮
地基抗浮问题
什么情况下要做抗浮设计
抗浮设防水位取地面嘛
桩基设计水浮力可以考虑几米
局部抗浮和整体抗浮
筏板抗浮设计