报警主机回路断路故障
消防
报警
系统
短路
如何处理
答:
2)短路隔离器可采用环形或树状分支两种总线短路保护形式
,建议采用环形总线保护形式,当总线中某一位置发生总线短路,其两侧的总线短路隔离器动作将该段线路隔离,但不影响本回路中其它总线设备正常工作;3)短路隔离器后所带设备线路恢复正常,隔离器可以实现自动恢复;4)插拔式结构,易于施工、维护方便。...
如果消防
主机
报
回路短路
,怎样判断是线路短路还是设备短路?
答:
首先,记录下故障点位总数,查看故障设备类型。一般分为总线设备,控制类设备两大类
。故障类型若果为全回路设备,可以认定为总线故障;如果故障设备类型为控制类设备,应检测控制电源,一般为直流24V电源。1、打开主机后排面板,找到对应的信号线回路编号。并用万用表选择直流档测量线路电压(国内设备信号线线...
cs11
回路短路故障
西门子火灾自动
报警
cs11系统,回路对地短路,可能会有...
答:
1、装修、改造碰到总线,使之对地短路
。2、总线设备损坏,是否有漏水情况发生,总线设备损坏。3、
消防总线被老鼠损坏
。
消防自动
报警
系统
回路故障
怎么排除
答:
一、回路线路接地或短路 回路线路接地或短路会导致火灾报警主机报出回路故障,
其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电
。排除消防回路故障方法:排查线路,解决线路短路或接地问题。二、
个别外部设备损坏
个别外部设备损坏,例如烟感探测器、手动报警按钮、消防控制模块等外部设备损坏都会使回路...
消防
主机回路故障
怎么办
答:
消防
主机回路
报
故障
有几种可能:两种可能:设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回。现场设备状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动。或是设备已经启动,但设备反馈信号线脱落。处理方法:1、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮。2、主机上是否有该警铃或声光
报警
器的故障信息。3、警铃或声光...
...主机报
短路故障
。断开总线后测量
主机回路
板有电压信号,测量总_百度...
答:
换条
回路
线挂上试试,如果换了以后回路带压正常,基本判定是原回路线
故障
。另外,有部分
主机
可能需要在回路输出位置并个电阻,可以看下说明书。我觉得板子有问题可能性不大,还是在回路线上有
短路
。
消防电话
主机
上显示单路通话
短路故障
怎样处理?
答:
先断开所有连接线,如果还是提示,说明
主机
内部
短路
,需要维修主机。如果断开后恢复正常,再一路一路接回去,接到某路后提示的,检查这路线是否短路、设备是否短路,更换线或者设备即可恢复正常。
消防
主机
报
回路
总线
短路故障
,松江飞繁的主机。
答:
检查下线路,一般情况下,你这都是由于使用了劣质电线,内芯断裂所致。
消防
主机回路
报
故障
有几种可能
答:
首先可能是回路上某处
短路
或者接地了,其次可能是回路隔离器
故障
了,还可能是
主机回路
板故障,再有可能接线方式不对,首先从回路查看隔离器,确定是否正常,检查回路板指示灯是否正常,然后对回路线路检查接地电阻,都没问题再检查各个设备处的接线。“消防”即预防和扑灭火灾的意思。 Fire control;Fire ...
海湾消防报
回路故障
怎么处理
答:
报警主机
报
回路故障
就是回路有
短路
了,需要把回路线拆下来,然后分段检查。