www问答网
所有问题
当前搜索:
报警主机回路断路故障
小弟刚刚接触消防新手,有客户
主机
报2
回路
总线
故障
,5到10层的烟感都没...
答:
可以肯定是某个
回路短路
或接地了,整个回路的设备都不能正常工作了。首先查看一下机器内部或后面有总线的接线端子,一般Z1代表一回路,看一下屏幕报的总线
故障
是几回路,找到这个回路的接线端子,将出线折下后
主机
复位量一下这个回路是否有电压输出,如有;证明回路板没有损坏,可排查线路故障。如扔无...
西门子消防设备
主机
报回走路开路
故障
怎样检修
答:
1、检查
回路
是否已形成环路。检查方法,拆除A线或B线,再定位回路,看看设备在哪个地方不亮,选择最近的一个被点亮设备和一个不亮的设备,信号线接起来,然后再把回路主线接回
主机
,开路
故障
消失。2、也有可能是某个设备有进电没出电。检查方法同1,重接该设备回路线,故障消失。
电子围栏
故障报警
与入侵报警的区分?
答:
电子围栏报警提示都是一样的,主要看控制键盘的信息提示;根据信息提示来查找问题点。电子围栏
故障报警
主要有:蓄电池电量不足;报警信息错乱;
主机
掉线不通讯等;电子围栏入侵报警主要有:
短路
;断线;防拆;触网;根据以上类型即可排查是设备故障(故障报警)还是入侵报警 电子围栏主机指示灯 ...
火灾探测器一个
回路短路
(带200个).应该有二个短路点.如何检查排除
故障
...
答:
火灾探测器是独立工作的,其输出的
报警
信号是用的无源接点方式,并且多数工作在常开方式。如果有两个
短路
点,就说明有两个探测器报警动作,探头自身带有声音提示,报警时发出啸叫声音。
请教下消防前辈,子站
回路
整个报
故障
,88个设备,好象是
短路
,怎么去检查短 ...
答:
建议先把隔离模块断开,然后从线路的中间断开,分别用万用表测两边的线路,找到
故障
所在的位置以后,再分段检查,依次排除,这样能较快的找到有问题的设备或线路
消防烟感线路
短路
和接地,消防
主机
包
故障
还是火警?哪位大神能详细说说嘛...
答:
报警回路
线
短路
了
报警主机
会报
回路故障
;报警回路线接地了那主机火警、故障都可能会报,故障可能会报时不时报某个点位的故障。
消防
报警
系统
回路
会
故障
是什么原因
答:
回路
信号间的电阻看下是多少,有电阻值要求的,特别是一些进口品牌分极性的。
消防电话怎么排除
故障
答:
1、消防电话显示总线短路指的是
主机
出来的连接通讯模块之间的线路短路或者主机输出的线路连接短路了。2、把每个总线电话和分机处都拆下来试试,一直拆到
短路故障
恢复为止,在故障分机不复原的情况下,复原前面拆下的所有分机,若全部复原也不发生短路故障,则故障分机已找到。3、线路故障要根据原设计图分析...
您好,我的利达消防
主机
存在公共
故障
,节点故障,通讯故障,请问我该怎么...
答:
检查通讯板灯是否正常,不亮的检查保险,黄灯亮了可能是设备
故障
或者保险烧了,节点故障可能是线路局部接地或者
短路
,公共故障就是
回路
板连接通讯板之间的,检查
主机
后面的保险,线路。公共故障是现场烟感卷帘门之类存在故障,通讯故障是上下级消防主机之间断网线,探测器出现故障或备电出现故障时,公共故障...
诺帝菲尔3030
主机回路
接地
故障
一直的报,怎么把声音取消
答:
消除线路故障。1、首先根据诺帝菲尔官网上发布的消息可知,诺帝菲尔3030
主机回路
接地故障一直的报是因为线路
短路故障
。2、然后将线路短路的故障找出来。3、最后将消除线路故障声音就可以取消了。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉