www问答网
所有问题
当前搜索:
报警主机回路断路故障
消防
主机回路
报
故障
有几种可能
答:
两种可能:设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回1、现场设备状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动。2、设备已经启动,但设备反馈信号线脱落。处理方法:1、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮;2、
主机
上是否有该警铃或声光
报警
器的
故障
信息;3、警铃或声光报警器现场是否有24V电源;4、...
您好。我用的海湾消防
报警主机
,现场信号有电压,隔离模块没有
故障
但是主...
答:
如图所示,火灾自动
报警
系统主要由以下设备组成,其中
主机
控制器的
回路
卡会通过二根线与烟感/温感/手报等设备进行通讯并供电,这类技术名为消防二总线。这两根线既是通讯线又是电源线,原理类似于直流低压载波,早些年的烟感类设备功耗较大,这套总线技术的供电能力不够,烟感还是4线设备,但在施工...
消防信号线路
主机
不接报单点故障 接上去报
回路故障
是什么原因
答:
可能是
回路
板烧毁。还可能是相间
短路
或对地
北京福塞尔
主机回路
板无电压
答:
题主是否想询问“北京福塞尔
主机回路
板无电压什么原因”?回路线路
短路
或回路线路接地。根据查询福赛尔消防设备维修官网信息显示,回路线路接地或回路线路短路会导致火灾
报警主机
报出
回路故障
,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电,出现回路板无电压的情况。福赛尔消防主机即福赛尔火灾报警控制...
德国安舍的
报警主机
报
回路故障
怎么处理
答:
用调试软件,,找到断点(
短路
点)、接地点,器件
故障
点,排出了这些问题,,
回路
就不再报故障了
...现场烟感正常寻检线路也没问题
主机
显示
回路故障
请问什么原因,主机...
答:
主机
重启看看,如果还不行,取吓
回路
线测输出电压,如果有先带几个设备试试,估计是线路问题,或者是设备问题,
主机
电话盘拆掉外线以后仍报总线
短路故障
是啥回事
答:
您好朋友,很高兴为您解答问题!
主机
电话盘拆掉外线以后仍报总线
短路故障
主要是线路内部短路或接地,有时也可能是该
回路
所带的设备中有损坏的造成总线短路。扩展知识:短路故障应对方法:作好短路电流的计算,正确选择及校验电气设备,使电气设备的额定电压和线路的额定电压相符。正确选择继电保护的整定值和...
诺帝菲尔消防
主机回路故障
不
报警
答:
诺帝菲尔消防
主机回路故障
不
报警
原因是1、主机回路线路连接不良:主机回路故障可能是由于回路线路连接不良或者线路接口松动等问题导致的。在这种情况下,需要检查主机回路线路的连接情况,重新连接或者更换故障部件,以恢复回路的正常工作状态。2、主机回路设备故障:主机回路故障也可能是由于设备本身出现故障或者...
北大青鸟消防系统
主机
上,2个
回路
一起接就会报
故障
而且不稳定。单接...
答:
两个
回路
都有轻微的接地或
短路
,并联时电阻下降,接地电阻更低,
故障
就报出来了。
海湾消防
主机
JB-QT-GST5000火灾
报警
控制器(联动型)
答:
1回路和2回路总线
短路
或接地所至。这个只能分段 断总线以排除故障。建议线路分支安装短路隔离模块,部分线路短路后隔离器动作不会影响整个线路的设备工作。如果报001和002
回路故障
或总线故障,这两回路中的所有设备都不能工作了!
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
报警主机回路断路故障