www问答网
所有问题
当前搜索:
有毒气体报警设置规范
有毒气体
探测
报警
器安装
规范
答:
(2)第3、0、8条:可燃气体报警器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7、5m,室外宜为15m
。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体探测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。(3)第3、0、9条:应设置可燃气体或有毒气体检测报警仪的场所,宜采用固定式;当不具备设置固定式的条...
可燃气体和
有毒气体报警
设计
规范
有什么要求?
答:
3.0.2 可燃气体和有毒气体检测报警,
应为一级报警或二级报警。常规的检测报警,宜为一级报警
。当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警。在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用。5.3.2 报警设定值应根据下列规定确定:1 根据本规范第3.0.2条规定,选用一级或...
可燃气体及
有毒气体
检测
报警
器
设置
及管理要求
答:
若作为可燃气体,其爆炸下限为5.5%(体积),报警值应设在13750ppm,远高于有毒气体的标准
。因此,依据原则,首先应考虑有毒气体检测,但在实际应用中,还需兼顾现场条件,避免频繁误报影响生产。2. 喷漆室的可燃与有毒气体探测器设置</ 喷漆室作为封闭或半封闭空间,需依据相关标准来设定气体检测报警...
有毒
/可燃
气体报警
器的报警值是如何规定的?
答:
报警值设置应符合下列规定:
1.可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。2.可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL
。3.有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的量程范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不...
可燃
气体
的一级报警二级
报警设定
值
答:
4. 当有毒气体的量程范围不能满足测量要求时,
一级报警设定值不得超过5%IDLH,二级报警设定值不得超过10%IDLH
。5. 可燃气体的
一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限
;二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限。例如,若测量的可燃气体为甲烷,其爆炸下限为5%VOL,则一级报警值可设为小于或等于25%LEL,...
有毒气体报警
器的报警值如何
设定
?
答:
鑫豪斯
有毒气体报警
器
报警设定
值宜小于或等于100% MAC/PC-STEL,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200% MAC/PC-STEL以下。当现有检(探)测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体检测仪的测量范围可为0~30% IDLH;有毒气体报警器(高限)设定值不得超过10% IDLH值。
硫化氢
有毒气体
探测器
报警
点应
设置
多少
答:
硫化氢
有毒气体
探测器
报警
点应
设置
为0-100ppm 硫化氢的设置应该参考0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm 硫化氢分析 相对密度:1.19 熔点:-85.5℃ 沸点:-60.4℃ 闪点:<-50℃ 自燃点:260℃ 下限:4V% 上限:46V% 最高容许浓度:10mg/m3 火灾危险性分类:Ⅱ ppm是体积比浓度:...
一氧化碳
气体报警
器的一氧化碳报警器安装
规范
答:
1、当检(探)测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,一氧化碳检测探头与释放源的距离不宜大于2m。2、当检(探)测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,一氧化碳检测探头与释放源的距离宜小于1m。
有毒气体
释放源处于封闭或半封闭厂房内,一氧化碳检测探头距释放源不宜大于1m。
有毒气体
的一级二级
报警
点根据什么来
设定
的?
答:
氨
有毒气体报警
器的一级报警值为25ppm,二级报警值为50ppm。报警点也可自行
设置
。中国职业接触限值(GBZ 2—2002)规定,氨气时间加权平均容许浓度值(TWA)为20 mg/m3,氨气短时间接触容许浓度值(STEL)为30mg/m3。
燃气
报警
器安装
规范
标准
答:
2、检测比空气重的可燃气体或
有毒气体
的检测器,其装置高度应距地坪(或楼地板)0.3∽0.6m。3、检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其装置高度宜超过开释源0.5∽2m。4、燃气
报警