可燃气体和有毒气体报警设计规范有什么要求?

如题所述

现在规范已经更新到2019版本《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB T 50493—2019,由原来的国标变成推荐性标准,内容也有了较大变化,同时可燃气体也被纳入了消防产品,一般可燃气体产品要根据 GB15322 可燃气体探测器来看了,截选如下

4.3.1.8 探测器的量程和报警设定值应符合以下规定:

    测量范围在3%LEL~100%LEL之间的探测器,其量程上限应为100%LEL,低限报警设定值应在5%LEL~25%LEL范围,如具有高限报警设定值,应为50%LEL。低限报警设定值如可调,应在5%LEL~25%LEL范围内可调。

     探测一氧化碳的探测器,其低限报警设定值应在150×10-6(体积分数)~300×10-6(体积分数)范围,如具有高限报警设定值,应为500×10-6(体积分数)。低限报警设定值如可调,应在150×10-6(体积分数)~300×10-6(体积分数)范围内可调。

    测量范围在3%LEL以下的探测器和测量范围在100%LEL以上的探测器应由制造商规定其量程和报警设定值。


以下为原答案

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.0.2  可燃气体和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警。常规的检测报警,宜为一级报警。当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警。在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用。

5.3.2  报警设定值应根据下列规定确定: 

    1  根据本规范第3.0.2条规定,选用一级或一、二级报警; 

    2  可燃气体的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL; 

    3  可燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL; 


————《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范SH3063-1999》