有毒气体检测报警器校准规范要求
有毒气体报警器
怎么调试
答:
有毒气体报警器报警设定值宜小于或等于100% MAC/PC-STEL
,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200% MAC/PC-STEL以下。当现有检(探)测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体检测仪的测量范围可为0~30% IDLH;有毒气体报警器(高限)设定值不得超过10% IDLH值。
有毒
/可燃
气体报警器
的报警值是如何规定的?
答:
1.可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。2.可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL
。3.有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的量程范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH,有毒气体的...
有毒气体检测报警
值怎样检测才准确?
答:
1.报警值分级设定,可设预报、警报、高报3级,不同级别的报警信号应有明显差异用人单位应根据有毒气体的毒性及现场情况
,至少设定警报值和高保值两级,或者设定预报值和警报值两级。2.预报值为GBZ2.1所规定的MAC的1/2或PC-STEL的1/2,无PC-STEL的物质,为超限倍数值得1/2.预报提示该场所可能发...
可燃气体和
有毒气体报警
设计
规范
有什么
要求
?
答:
1 根据本规范第3.0.2条规定,选用一级或一、二级报警;2
可燃气体的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL
;3 可燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL;———《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范SH3063-1999》简单地说就是在什么时候应该报警 ...
有毒气体报警器
有定期检定的
要求
吗?
答:
正常生产时定期或积累一定产量后,应周期性进行一次试验
;4.产品长期停产后,恢复生产时;5.出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;6.国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范和作业环境气体检测报警仪通用技术要求有类似要求,但是没有定期检定的要求。
有毒气体报警器
的报警值如何设定?
答:
鑫豪斯有毒气体报警器报警设定值宜小于或等于100%
MAC/PC-STEL,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200% MAC/PC-STEL以下。当现有检(探)测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体检测仪的测量范围可为0~30% IDLH;有毒气体报警器(高限)设定值不得超过10% IDLH值。
固定式
气体检测
仪应该如何
校准
才准确?
答:
一、使用前 ①作业前仔细阅读与
气体检测
仪对应的使用说明书,熟悉机器的性能和操作方法。②检查电池电量是否充足,如发现电池电量不足应及时更换电池。③检查进气口气滤有无杂物堵住,堵住需清理干净或更换。④开机过程中自检时应听一下分级
报警
声光报警、震动报警是否准确,如不符合
要求
设定不准使用,并应...
有毒气体探测
器
报警器
有哪些选型原则
答:
选择的
有毒气体检测报警器
的主要性能指标应满足以下
要求
:a)检测对象:空气中的有毒气体;b)检测范围:0~100%有毒气体爆炸下限(LEL);c)检测误差:爆炸下限的±10%以内;d)报警设定值:一级报警小于或等于25%LEL,二级报警小于或等于50%LEL;e)报警误差:设定值偏差在±25%以内;f)响应时间...
可燃气体及
有毒气体检测报警器
设置及管理
要求
答:
若作为可燃气体,其爆炸下限为5.5%(体积),报警值应设在13750ppm,远高于有毒气体的
标准
。因此,依据原则,首先应考虑
有毒气体检测
,但在实际应用中,还需兼顾现场条件,避免频繁误报影响生产。2. 喷漆室的可燃与
有毒气体探测器
设置</ 喷漆室作为封闭或半封闭空间,需依据相关标准来设定
气体检测报警
...
有毒气体检测报警
值如何测定
答:
当现有检(探)
测器
的测量范围不能满足测量
要求
时,
有毒
的气体的测量范围可为0~30%直接致害浓度;有毒的气体的二级报警设定值不得超过10%直接致害浓度值。延伸对比GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒的
气体检测报警
设计
规范
》的修订正式版预计2019~2020年出版并执行,其报批稿要求如下(最终以出版...