www问答网
所有问题
当前搜索:
松江3101主机使用说明
上海松江
火灾报警控制系统
主机
JB-
3101
G如何进入屏蔽点设置界面?_百度...
答:
按-编程-确认-,输入密码4321确认,翻页到隔离与开放(也就是屏蔽操作一栏)--确认--输入--回路地址--确认--退出---到原始界面就可以的了
松江3101
G
主机
怎样单点启动设备?
答:
主机
可以单独的开启,但是在系统的侧边有机械旋钮,我们开启之后再进行其他的电源连接接入即可。
上海松江3101主机
报串行接口1通信故障
答:
上海松江3101主机
报串行接口1通信故障 5 主机的型号为:上海松江1301;主机所报故障为:串行接口1通信故障。检查情况:测量串口线2-3、3-2、5-5,均相通。求助解决方法!!!... 主机的型号为:上海松江1301;主机所报故障为:串行接口1通信故障。检查情况:测量串口线2-3、3-2、5-5,均相通。求助解决方法!!! 展...
谁知道
松江3101
消防报警
主机
的设置密码呀,急用?
答:
在左下角得到一组数字后,按把所有数字相加 列左下角得到数字是267 相加后得 15 输入相加的数字(15)在按插入键 就可以得到密码了
松江
云安 火灾消防报警器 联动型 JB-
3101
设置问题
答:
3101主机
的空号只能屏蔽掉,如果是最后面的点位,你可以修改容量,原回路76点,现在80点,容量改成80就可以了,如果还报故障,
说明
是别的问题,有可能是类别设置不对,也有可能不是增加在这回路
松江
云安 火灾消防报警器 设置问题
答:
1、
松江
所有
主机
不允许空码,所以只能从最后开始把码一个个排到中间去掉的点位上去,然后从配置中减去。2、在系统配置中分为智能和开关量,因为你增加的是烟感所以你要在智能总数上增加,别增加到开关量上去了。
松江
消防
主机
JB
3101
G不用的点位怎么预留
答:
把线拔掉! 简单快捷,但是
主机
上会显示xxx回路开路 。个别点位不用,而且要在主机上不报故障,就要从新编程了。打售后,厂家技术人员来!你估计搞不定的! 暂时不用的设备不必拆下来 可以用胶布盖住避免进灰尘,需要的时候再编程编进去!你对消防够熟悉的话,多看
说明书
,删除几个点还是很简单的。
上海松江
火灾报警控制器JB-
3101
B去除屏蔽?
答:
按编程键,1234密码进去,进入屏蔽点位直接输入回路号、点号就可以。
JB-
3101
G
主机
原来是带四个回路的一块板子,有个回路坏了,不知道是否可以...
答:
松江
的火灾报警
主机
某一个回路坏了, 只需要换一个回路卡即可,重新上电,其他正常的回路编码会被保存,将这一新回路卡的设备按照你的编码表一一导入即可。火灾自动报警
使用
的是POWERSBUS二总线技术,实现了无极性和总线供电,大大减少了工程施工的难度,为咱们行业提供了非常多的便利,所以拆卸也非常方便...
松江
消防
主机
JB
3101
G不用的点位怎么预留如何预留 ?
答:
松江
消防
主机
JB
3101
g不用的点位,想要预留,进行预留只能和消防主机的技术操作人员联系,让他来帮你预留,并不是自己想预留就可以预留的
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
松江3101g屏蔽使用教程
松江F1506主机说明书
松江主机属性配置怎么调
松江3101主机内部介绍
松江3102主机说明书
松江3101主机怎么设置自动
松江主机文字描述怎么改
松江3101g怎么查设备
松江3102主机设备代码