www问答网
所有问题
当前搜索:
水幕喷头怎么设置
洒水
喷头
的布置要求有哪些?
答:
7.1.14 顶板或吊顶为斜面时,喷头的布置应符合下列要求:1
喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距
;2 坡屋顶的屋脊处应设一排喷头,当屋顶坡度不小于1/3时,喷头溅水盘至屋脊的垂直距离不应大于800mm;当屋顶坡度小于1/3时,喷头溅水盘至屋脊的垂直距离不应大于600mm。7.1.15 边墙型洒水...
喷头
布置要求有哪些?
答:
7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,
应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排
。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
消防常识中使用
水幕喷头
有何要求?
答:
水幕喷头应按照设计喷水强度要求均匀布置,不出现空白点,以免火焰穿过被保护部位
。喷头的间距应不小于2.5 m,且满足下列要求:水幕作防护冷却使用时,喷头呈单排布置,布置在防火卷帘、防火幕或其他保护对象的上方,并应确保水流均匀地喷向保护对象。舞台口和孔洞面积大于3 m²的开口部位的水幕喷头,...
如何
进行
喷头
布置?
答:
(1)喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置
。当喷头附近有障碍物时,应增设补偿喷水强度的喷头。(2)直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表5-5的规定,...
...2017,下列有关
喷头
布置方案,符合规范要求有( )。
答:
图书馆、档案馆、商场、仓库中通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象水平距离不应小于0.30m,故 B 正确。防火分隔
水幕喷头
布置,应保证水幕宽度不小于 6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于 3 排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于 2 排,故 C 错误。密肋梁板下方洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面垂直距离...
下列关于
水幕喷头
布置叙述中,( )是正确。
答:
采用
水幕喷头
时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水慕喷头宜布置成单排”,故A、B、D正确,C错误;选项E,参考《喷规》4.2.10:“防护冷水水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)开口(舞台口除外)”,故E错误。
侧
喷淋头
布置在哪里好?
答:
不论侧喷淋还是上喷或下喷,布置喷头时都执行《喷规》的喷头与喷头之间、喷头与端墙、喷头与障碍物间的距离要求,如果硬讲保护半径约2.12~3.11米。防火分隔水幕的喷头布置,
应保证水幕的宽度不小于6m
。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜...
自动喷水灭火系统管道布置有何要求
答:
7、净空高度大于800MM的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应
设置喷头
。8、 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应
设喷头
。9、 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。10、顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距...
消防
喷淋头设置
规定是
怎样
的?
答:
消防
喷淋头设置
规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,。消防喷淋头安装间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上...
防火分隔
水幕
洒水
喷头
布置,应保证水幕宽度不小于( )m。
答:
【答案】:C 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—20177.1.16,防火分隔
水幕喷头
布置,应保证水幕宽度不小于6m;采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排,防护冷却水幕喷头宜布置成单排。本题答案为C。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
洒水喷头与水幕喷头的区别
水幕喷头的布置要求
水幕喷头型号
水幕喷头间距
水幕喷头间距应为多少
水幕系统设置场所
采煤工作面水幕设置要求
某设置消防水幕