消防常识中使用水幕喷头有何要求?

如题所述

水幕喷头应按照设计喷水强度要求均匀布置,不出现空白点,以免火焰穿过被保护部位。喷头的间距应不小于2.5 m,且满足下列要求:水幕作防护冷却使用时,喷头呈单排布置,布置在防火卷帘、防火幕或其他保护对象的上方,并应确保水流均匀地喷向保护对象。舞台口和孔洞面积大于3 m²的开口部位的水幕喷头,应在洞口内外侧呈双排布置,相邻两排之间的距离应不小于1 m示。每排喷头之间的距离应依据水幕喷头的流量和设计喷水强度计算确定。因为工艺要求无法设置防火分隔物(如地下铁道、地下隧道、设有起重机的车间等)的场所或部位,需要形成水幕防火带,以替代防火分隔物,应确保水幕保护宽度不小于6 m。采用水幕喷头时,其喷头布置不宜少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头布置不宜少于2排。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-06

防火水幕可以起防火墙的作用,在某些需要设置防火墙或其他防火分隔物而无法设置的情况下,可采用防火水幕带进行分隔防火水幕宜采用喷雾型喷头.也可采用雨淋式水幕喷头。水幕喷头的排列不应少于3排,防火水幕形成的水幕宽度不宜小于5.o应该指出的是,在设有防火水幕的部位的上部和下部。不应有可燃和难燃的结构或设备。介绍消防喷头原理之前先了解下有关消防喷头的概念,消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、防喷头安装距离规范是什么,喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离缝隙式水幕喷头。它又有单隙式和双隙式两种。

单隙式水幕喷头有一条出水缝隙,喷洒角度为190°;双隙式水幕喷头有两条平行的出水缝隙,水喷出后由于两层水流间的互相引射作用很快汇合成150°的板状水幕,两层水幕汇合时碰撞形成良好的水雾,加强了冷却和遮断辐射热的效果。缝隙式水幕喷头适用于设在舞台口分隔舞台和观众厅,或设在露天生产装置区,将露天生产装置分隔成数个小区,或保护局部个别建筑物或设备等。雨淋式水幕喷头。即开式喷头,和雨淋系统开式洒水喷头构造相同。雨淋式水幕喷头用于保护开口部位较大,采用防火水幕带的部位,例如商场等公共场所的自动扶梯、螺旋楼梯穿过楼板的开口部位,或由于工艺要求而开设的较大开口部位.

第2个回答  2018-01-06

檐口式水幕喷头用于保护上方平面(如屋檐及吊顶灯),应设置在顶层窗口或檐口板下约200 mm处。其口径与数量应根据檐口下挑檐梁的间距来选择。窗口式水幕喷头用来保护立面或斜面(墙、窗、门、防火卷帘等),应设在窗口顶下50 mm处,中间层与底层窗口的水幕喷头和窗口玻璃面的距离及窗宽有关。窗口式水幕喷头的口径应根据楼层高低来选定。每组水幕系统的安装喷头数不宜超过72个。在同一配水支管上应设置相同口径的水幕喷头,以便于施工、维护管理和确保系统喷水均匀.