www问答网
所有问题
当前搜索:
消防控制室门的要求
消防
监控
室的
开门有什么
要求
答:
消防控制室应设置在建筑物的首层或地下一层
,疏散门应直通室外或安全出口,当设在首层时,应有直通室外的安全出口;当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20m,且均应有明显标志;通向室内疏散走道的疏散门应采用外开双扇甲级防火门,宽度1.2米或1.5米。
消防控制室的
门应该向什么方向开启
答:
消防控制室应该满足以下几点要求:
1、消防控制室的门应向疏散方向开启,且人口处应设置明显的标志
; 2、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀;3、消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过; 4、消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。消防控制室内的...
消防控制室用什么门,
消防控制室门
规范,消防控制室
答:
消防控制室的门必须要采取甲级防火门,或者是乙级防火门,开门的方向必须是向外开
。消防控制室设计要求:值班室vs控制室vs控制中心 (1)
仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能
时,可设消防值班室。(2)设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室。(3)消防系统规模大,需要集中...
消防门
有哪些规范
要求
答:
\r\n消防门有哪些规范要求\r\n1、消防门因为甲级防火门,耐火极限需至少在1.5小时以上,应向疏散出口方向开启,入口处应设明显标志
。\r\n2、消防防火门需关闭严密,开关灵活,无形变,无倒翘,隔音效果好,自动关闭灵敏。\r\n3、消防防火门的附件
要齐全,安装牢固,位置正确,启闭灵活适用
。\r\n4、...
消防控制室
用防火
门要求
甲级吗?
答:
《建筑设计防火规范》6.2.7条明确要求:
消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门
。甲级防火门与乙级防火门的区别:1.防火材料的不同:甲级防火门和乙级防火门门框和门扇的钢板厚度都是相同的,材质上的区别就在于里面内置的防火珍珠岩棉的厚度,甲级防火门珍珠岩棉的厚度为52mm,乙级防火门的珍珠岩棉...
消防控制室要求
几个门
答:
1.
消防控制室
应设置不少于1个出口,确保有直接通往室外的安全出口通道。2. 当消防控制室位于地下室时,该出口与地面的距离不应超过15米。3. 出口的开启方向必须朝向安全区域。
消控室设置的规范和
要求
答:
1、
消防控制室门的
大小
要求
是可以满足消防设备的进出,宽度应该为1、2米,高度为2、4米。2、消防控制室门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。3、消防控制门严禁与其无关的电气线路及管路穿过。4、消防控制门周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备。5、消防设置门上部要...
消防控制室
门口设置
要求
规范
答:
根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)规定,
消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门
,疏散门应直通室外或安全出口。
消防控制室的
门必须直通室外吗
答:
按照规定,
消防控制室的
门应该直通室外,开向建筑物内的门应该采用乙级防火门。
消防控制室的
门应为甲级防火门?求规范出处
答:
采用乙级防火门即可,甲级防火
门要求
过高,当然采用肯定符合
消防要求
。《建筑设计防火规范》6.2.7条明确要求:
消防控制室
开向建筑内的门应采用乙级防火门。7.2.5附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防控制室对外门的要求
消防控制室的防火门设置要求
消防控制室一个门行吗
消防控制室需要两个门吗
消防控制室开门要求
消防箱图纸上怎么看左右门
消防控制室没有窗户
消防控制室门窗设置要求
消防控制室门窗的要求规范