www问答网
所有问题
当前搜索:
消防烟感故障排除办法
感烟
火灾报警器
故障
答:
1、首先看外观是否有进水痕迹(有些烟感在空调管道下安装
,会有冷凝水滴下);2、检查探测器是否丢失或松动(不排除有好奇人拆下);3、
测量是否有电压
,如无电压检测线是否短路或接地(进口产品如果线接地或短路,回路卡...
烟雾报警器误报的原因及解决
方法
答:
一般情况下,
烟感
报警器是不会对香烟的烟雾发出响应的,除非产生的烟雾非常浓重,例如,许多抽烟者都在同一个屋子抽烟就可能导致报警。️灰尘过多如果报警器不断地发出报警的声音,那么可能是报警器里积了太多的灰尘。蒸气或湿气的...
烟感
主机显示无设备怎么解决呢
答:
4、更换烟雾探测器
。以上方法无法解决烟感故障问题,则需要更换烟感探测器。更换烟雾探测器的过程比较简单,需要将其从基座上解脱并更换为新的探测器即可。5、对于一些更为特殊的故障情况,需要寻求专业的消防设备技术人员的帮...
你好,
消防
中的点型
感烟
报
故障
怎么处理,一般有几种情况
答:
单个烟感报故障,
首先测量线路,看信号线电压是否正常,如果电压有问题,就查找从接线处到烟感的线路
。如果线路正常,就测试烟感,看是安装问题还是设备问题,安装不到位会报故障,,设备损坏就换个新的。烟感报警器产生误报...
消防烟感
报
故障
如何尽快解决问题!!
答:
我分析认为,有可能
烟感
烟室内灰尘较多,需要清理了。因为你拿着带
故障
的探测器替换正常的设备,主机不能立刻巡检出来,所以可能设备出现故障,更换。(有可能是微接地、或者微短路,这个
排除
起来比较麻烦所以这个检查判断放在...
烟感
探测器报警公共
故障
怎么消除
答:
公共故障是现场
烟感
卷帘门之类存在故障,通讯故障是上下级
消防
主机之间断网线,探测器出现故障或备电出现故障时,公共故障灯就会亮,将故障处理好,自己就灭了。当前端设备发生故障时,主机会显示公共故障。只有
排除故障
,才能...
消防烟感
器一直亮,怎么处理?
答:
4、还有一种情况也会导致一直亮,就是进水了,这种情况之下,需要将
烟感
器取下来,并且排查一下线路的
故障
,最后再用吹风机对着烟感器来吹,将里面的水汽吹干。要过一段时间,等到晾干了之后,再安装上去继续使用,也能够...
消防
主机提示一个点出
故障
怎么检查 消除故障?
答:
1.有编码,显示
故障
.去现场看,是否为
烟感
,如是,确定烟感编码,清理烟感或更换,2.有烟感,无编码,测试相临两只探测器的编码,在CRT上读出,按照自己公司的编码原则续写.3.检查预留地址和实际地址中是否有不兼容设备的重复...
消防
报警器一直在报警 显示点行
烟感故障
怎么才能让它不响?
答:
这种情况首先检查一下
感烟
探测器本身是否
故障
,比如质量不稳定;其次检查一下探测器与底座接触不良或者脱落,第三检查一下报警总线与底座接触不良或者脱落,第四报警总线接地故障引起短路断路故障,第五探测器接口板损坏。按照以上...
消防
报警器中的
烟感
报警怎么检查好坏,怎么检查是否正常运行?普通报警...
答:
该类报警器一般是按照下列
方法
检查:1、平时的检查,巡检,看
烟感
器上的红灯是否会出现闪烁,如果一直不闪,说明有问题了;2、我们也可以用带有烟的(发烟器)试验,如果海湾报警器出现报警,则说明系统(包括报警器,烟感探头...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
烟感常见故障及解决方法
消防烟感故障解决方法
消防点型烟感故障怎么处理
消防烟感故障要怎么处理
主机烟感反复报故障
消防烟感器出故障是什么原因
消防烟感故障处理流程
消防烟感怎么维修
消防烟感报故障怎么办