www问答网
所有问题
当前搜索:
消防短路隔离器接线
消防
总线
短路隔离器
如何
接线
答:
接线
方式如图所示:一、概 述 JBF4171隔离模块主要用于隔离总线上发生
短路
的部分,保证总线上的其它设备正常工作。待故障修复后,总线
隔离器
可自行将被隔离出去的部分重新纳入系统。并且使用隔离器便于确定总线发生短路的位置。二、性 能 特 点:1)根据《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013中相关要求,...
短路隔离器
怎么
接线
答:
短路隔离器接线的方式如下。
1、确定总线类型,总线短路隔离器需要和总线连接,在接线前需要确认总线类型
。2、确定接线方式,总线短路隔离器有不同的接线方式,一种是通过插头连接,一种是通过螺钉接线,需要确定具体的接线方式。3、接线顺序,接线前需要确认总线的正负极性,然后按照产品说明书给出的接线顺序...
消防
设计中
短路隔离器
怎么布置
答:
展开全部 布置方法:一般安装在总线的分支处,可直接串联在总线上。 其中: 1、Z1、Z2:无极性信号二总线输入端子; 2、ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子,动作电流为100毫安; 3、布线要求:直接与信号二总线连接,无需其它布线。可选用截面积大于等于1、0毫米的阻燃RVS双绞线。
短路隔离器
通常安装于每一分支回路...
短路隔离器
的安装方法有哪些?
答:
短路隔离器
安装:一。通信总线采用截面积大于1平方毫米的铜线,24伏电源线采用截面积大于2.5平方毫米的双色铜线。2.24v供电线路的电流容量2a为阻性负载。如果是电抗负载,则不应超过0.8a;三。24伏电源线
接线
时注意极性;四。可先安装底座,打开前插入短路隔离器。母线隔离器的安装高度约为2m-3m,主...
消防短路隔离器怎么接
答:
只接总线,不接24V电源,注意区分进入端与出线端,还有注意区分总线极性,具体的看说明书
。规范上要求一个短路隔离器后面带的器件不能超过32个。
消防
设计中
短路隔离器
怎么布置
答:
动作电流为100mA 布线要求:直接与信号二总线连接,无需其它布线。可选用截面积≥1.0mm2的阻燃RVS双绞线。作用:1、一旦出现
短路
,保险会自动跳开不在输出电压以保护主机的板子不会因输出电流过大而烧毁。2、回路分支加设
隔离器
一旦分支短路后只断开有问题的分支而不会对其他分支设备造成影响。
短路隔离器
怎么安装?
答:
短路隔离器
的安装:1、通信总线应采用截面积1mm2以上的铜质,24V供电线路采用2.5 mm2以上的双色铜质导线;2、 24V供电线路电流容量2A是指阻性负载,如为电抗性负载,不宜超过0.8A;3、 24V供电线路
接线
时要注意极性;4、 可先安装底座,开通前插入短路隔离器。总线隔离器的安装高度为2米-3米左右,此...
HJ-9503中继模块(
短路隔离器
)怎么
接线
答:
就四个接头座,S+及S-接控制器端,SO+及SO-接探测器端,其本身占用一个模块地址。(1~255)
短路隔离器
用于二总线回路重,安装在每一个分支回路(30~50只探测器)的前端,当分支回路发生短路时,短路隔离器动作,自动将输出端该分支回路断开,保证总线回路发生短路时,短路隔离器动作,自动将输出端...
消防
弱电
隔离器
怎么
接线
?图里短接什么意思?
答:
隔离器
只需要报警线的,就是两根线随便接,不分正负极。不需要短接。当门禁控制器接一些非电锁类的电气产品(道闸 三转闸 自动门 电铃等)时,这些外部的大电流设备会产生巨大的干扰,反过来影响控制设备,弱电隔离器采用先进的多级二次隔离技术,可以将这些外部的干扰隔离起来,使得系统可以长期稳定地运行...
短路隔离器
用在什么地方?起到什么作用?跟
接线
盒,接线箱有什么区别?_百 ...
答:
短路隔离器
主要用于可燃气体探测器,手动报警按钮,声光报警灯等上面,避免影响未被隔离的区域系统可靠运行。和
接线
盒的区别如下:1,作用不同:接线盒的作用是保护电线和连接电线,短路隔离器的作用是隔离总线上的元器件。2,用处不同:接线盒主要用于家居装修中,短路隔离器主要用于通信行业。3,原理不同...