推荐答案 2017-01-14
只接总线,不接24V电源,注意区分进入端与出线端,还有注意区分总线极性,具体的看说明书。规范上要求一个短路隔离器后面带的器件不能超过32个。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/WnAKKAn13AAW5KKGd1.html
其他回答
第1个回答 2019-09-14
短路隔离器必须要你自动报警设备品牌的,不同品牌有时候参数不一样不能使用,咨询你们设备厂家吧,要不了多少钱,国产的一般不超过100元
相似回答
短路隔离器
的安装方法是什么?
答:
短路隔离器
安装:一。通信总线采用截面积大于1平方毫米的铜线,24伏电源线采用截面积大于2.5平方毫米的双色铜线。2.24v供电线路的电流容量2a为阻性负载。如果是电抗负载,则不应超过0.8a;三。24伏电源线接线时注意极性;四。可先安装底座,打开前插入短路隔离器。母线隔离器的安装高度约为2m-3m,主...
短路隔离器怎么
接线
答:
短路隔离器接线的方式如下。
1、确定总线类型,总线短路隔离器需要和总线连接,在接线前需要确认总线类型
。2、确定接线方式,总线短路隔离器有不同的接线方式,一种是通过插头连接,一种是通过螺钉接线,需要确定具体的接线方式。3、接线顺序,接线前需要确认总线的正负极性,然后按照产品说明书给出的接线顺序...
消防
设计中
短路隔离器怎么
布置
答:
可选用截面积大于等于1、0毫米的阻燃RVS双绞线。
短路隔离器
通常安装于每一分支回路的前端,作用是当总线发生短路故障时,将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来,以保证系统的其它部分能够正常工作,同时便于确定发出故障的 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您...
短路隔离器如何
安装?
答:
3、
24V供电线路接线时要注意极性;4、 可先安装底座,开通前插入短路隔离器
。总线隔离器的安装高度为2米-3米左右,此高度主要是为了方便日后维修。总线短路隔离器主要应用于通信行业,用于隔离出区域或段上的火灾探测器,可燃气体探测器,手动报警按钮,声光报警灯等,避免影响未被隔离的区域系统可靠运行...
消防
设计中
短路隔离器怎么
布置
答:
ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子,动作电流为100mA 布线要求:直接与信号二总线连接,无需其它布线。可选用截面积≥1.0mm2的阻燃RVS双绞线。作用:1、一旦出现
短路
,保险会自动跳开不在输出电压以保护主机的板子不会因输出电流过大而烧毁。2、回路分支加设
隔离器
一旦分支短路后只断开有问题的分支而...
消防短路隔离器怎么接
答:
只接总线,不接24V电源,注意区分进入端与出线端,还有注意区分总线极性,具体的看说明书。规范上要求一个
短路隔离器
后面带的器件不能超过32个。
HJ-9503中继模块(
短路隔离器
)
怎么
接线
答:
就四个接头座,S+及S-接控制器端,SO+及SO-接探测器端,其本身占用一个模块地址。(1~255)
短路隔离器
用于二总线回路重,安装在每一个分支回路(30~50只探测器)的前端,当分支回路发生短路时,短路隔离器动作,自动将输出端该分支回路断开,保证总线回路发生短路时,短路隔离器动作,自动将输出端...
消防
弱电
隔离器怎么
接线?图里短接什么意思?
答:
隔离器
只需要报警线的,就是两根线随便接,不分正负极。不需要短接。当门禁控制
器接
一些非电锁类的电气产品(道闸 三转闸 自动门 电铃等)时,这些外部的大电流设备会产生巨大的干扰,反过来影响控制设备,弱电隔离器采用先进的多级二次隔离技术,可以将这些外部的干扰隔离起来,使得系统可以长期稳定地运行...
我想知道
消防
新规范每个回路的
短路隔离器
是
怎样
安装,怎样并联?每回路的...
答:
这个根据规范上每个回路不超过200点位设置一个回路 ,每个回路经过端子箱后连接模块箱设置分支
隔离器
。每个隔离器后面的点位不超过32个点位
大家正在搜
消防短路隔离器接线
短路隔离器怎么接线
消防短路隔离器原理
消防总线短路隔离器
消防短路隔离器作用
消防总线短路隔离器图片
消防中短路隔离器
消防隔离器接线
消防总线隔离器接线图
相关问题
消防短路隔离器穿几根线
消防设计中短路隔离器怎么布置
我想知道消防新规范每个回路的短路隔离器是怎样安装,怎样并联?...
消防弱电隔离器怎么接线?图里短接什么意思?
是消防图中短路隔离器,不知是什么,起什么
新火灾自动报警规范图集的总线短路隔离器为什么接信号线和电源线
消防电里的短路隔离器是做什么用的
总线短路隔离器一般怎么安装啊,安装在什么部位