烟感距离送风口距离
点型
感烟
、感温火灾探测器至多孔送风顶棚孔口的水平
距离
.不应小于...
答:
【答案】:A
点型感烟、感温探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m
;探测器周围水平距离0.5m内不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
消防
烟感
国家标准是多少米?
答:
1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;
感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m
。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装间...
消防
烟感
和空调出
风口
的
距离
法规
答:
(2)
、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。(3)、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m
;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。(4)、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安...
烟感
器可以安装在空调口或新
风口
旁边吗
答:
烟感器可以安装在空调口或新风口旁边吗
要距出风口1.5米
。 下面是《自动火灾报警设计规范》GB50116-2013原文: 6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离
不应小于1.5m
,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m 。独立烟感器可以安装在化学品仓吗 1.危险...
感烟
探测器和排烟
风口
的
距离
不小于多少?
答:
按照规定,感烟探测器与排烟口、
送风口距离不能小于1.5米,与多孔送风口距离不小于0.5米
。
烟感
离空调出
风口距离
近会引起报警吗?
答:
会,一般水平间距不小于1.5米。以下为规范要求:《自动火灾报警设计规范》GB50116-2013原文:6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离
不应小于1.5m
,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m 。
烟感
探测器安装
距离
是多少?
答:
烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米。烟感探测器周围0.5米内不应有遮挡物,烟感探测器至空调送风口边的水平距离,
不应小于1.5米
,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的...
消防
烟感
国家标准安装的
间距
是多少
答:
消防烟感国家标准:1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;
感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m
。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。
消防
烟感
设计规范GB
答:
法律分析: 一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置 三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。五、探测器至空调送风口边的水平距离,
不应小于1.5m
;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应...
厂房
烟感
与排
风口
的
距离
答:
距
烟感
大于300mm,
距离
封口大于500mm,没有最大距离限制,但要保证设置位置符合设计规范,喷头之间最大
间距
3.6M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10