线路最大间距规范是多少?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m
。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,
直线段上电缆井的距离不宜大于100m
。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
电缆
安全
距离
是多少?
答:
根据《电力保护措施》实施细则规定,
380V电力电缆距建筑物的水平安全距离为1.0米
。《电力保护措施》实施细则规定:第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在...
电力线
与通信
电缆间
净距不应小于多少米
答:
2.5米
。市话电缆线路不应与电力线路合杆架设,不可避免与1到10kV电力线合杆时,电力线与电信电缆间净距不应小于2.5米。电力线,描述电场分布情况的假想曲线,曲线上各点的切线方向与该点的电场方向一致,曲线的疏密程度与该处的电场强度成正比。
电力
电缆的
安全
距离
是多少?
答:
1、导线与地面最小距离:居民区7.5m;非居民区6.0m;交通困难地区5.0m
2、导线与山坡、峭壁、岩石最小净空距离:步行可以到达的山坡5.0m;步行不能到达的山坡、峭壁和岩石3.0m 3、在最大计算弧垂情况下导线与建筑物之间的最小垂直距离5.0m 4、在最大计算风偏情况下边导线与建筑物之间的最...
电缆
管道
之间的
间距是多少?
答:
按照
电缆
牵引力来计算的话,间距可以放到很大。但是考虑到电缆的敷设难度及检修。一般10kV电缆在50米以内。10Kv以上的间距会大一些。70米左右。另外需在过街处设置预留。 在线路转角、分支处应设电缆人孔井,在直线段上,为便于拉引电缆也应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井
间的距离
不宜大于150m。
电缆
沟里 ,动力线和信号线
距离
多远合适
答:
动力线和信号线平行间距应参照《GB 50217-2007电力工程
电缆
设计规范》的规定:如无法达到上述
距离
,弱信号线应采用铠装型电缆,以防低频干扰。---延伸阅读--- 变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用...
电信
电缆
线路不应与电力线路合杆架设,与1kV
电力线
合杆时,电力线与电信...
答:
【答案】:A 架空电话线路不应与电力线路、广播明线线路合杆架设。如果必须与1~10kV电力线合杆时,电力线与电信
电缆之间的距离
不应小于2.5m;与1kV电力线合杆时,电力线与电信电缆之间的距离不应小于1.5m。
电线电缆
敷设
距离
是多少?
答:
电力
电缆
在热力管道上方敷设时与热力管道
的距离
是不小于1000mm。1、按照相关安全规定,电力电缆不宜在热力管道上方平行敷设,当无法避免时,间隔距离应不小于1000mm,其间还应采取有效的隔热措施。2、电力电缆与热力管道交叉,热力管道有保温层时,间隔距离应不小于500mm,无保温层时应不小于1000mm,并在...
铁路信号
电缆
与铁路电力低压电缆平行敷设,安全
距离
是多少
答:
30厘米。信号
电缆
和低压电缆只要离开30厘米就没事了。
对
电缆
线路的安全
距离
有哪些要求?(一)
答:
(1)直埋电缆严禁平行敷设于工业管道的上面或下面。
电缆之间
、电缆与其他管道、道路、建筑物之间平行和交叉的最小
距离
应符合表4-18的规定。其中,电缆相互交叉时,高压电缆应放在低压电缆的下面。特殊情况下应遵照下列规定执行:1) l0kV以上电力
电缆间
及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或...