www问答网
所有问题
当前搜索:
直埋电缆相互之间距离
直埋电缆
线路在埋设时有哪些要求与规定
答:
直埋电缆线路在埋设时的要求与规定包括以下几个方面:1. 电缆选择:应使用铠装电缆。
埋设深度要求从地面至电缆外皮不小于0.7米
,电缆外皮至地下建筑物基础不小于0.6米,且不得小于0.3米。电缆之间的相互间距需满足特定要求,例如水平接近时最小为0.1米,不同部门电缆之间间距不小于0.5米。2. 电缆...
埋地管道与
直埋电缆
最小
间距
是多少?
答:
不同的埋地管道与直埋电缆之间的最小间距是不同的。
热力管道与直埋电缆的平行距离是2米,交叉距离0.5米,特殊情况下距离可以减少到一半
;油气管道与直埋电缆之间最小的平行间距是1米,交叉间距为0.5米(有隔板隔离或者电缆表面有套管时,可以减少到0.25米);其他管道与直埋电缆之间的最小水平距离一般...
直埋电缆
的要求
答:
①电缆表面距地面的距离不应小于0.7m
,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。②在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉。(3)在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均应依据规范要求采取保护措施。
电缆
敷设及接头防护的要求
答:
电缆距离直埋电缆同沟时,相互距离应符合设计要求,
平行距离不小于100mm,交叉距离不小于500mm
。电缆接头直埋电缆的中间接头外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外),盒下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端600~700mm,进入建筑物前留有足够的电缆余量。电缆保护电缆敷设后,上面要铺100mm...
直埋电缆
交叉
距离
是什么意思
答:
高低压
电缆互相
交叉时,低压电缆要放在高压电缆的上面,高低压电缆互相交叉时,低压电缆要放在高压电缆的上面。电力电缆交叉时的垂直
距离
不得小于0.5m,但其中一条电缆在交叉点前后lm范围内,穿入管内或用隔板隔开时,则这个距离可减为250mm。直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆,挖掘的沟底必须时松软...
埋地管道与
直埋电缆
最小
间距
是多少?
答:
埋地管道正上方或下方,严禁有
直埋
敷设的电缆,埋地管道与直埋敷设
电缆之间
容许最小
距离
应符合以下要求。序号管道类别平行交叉01热力管道2米0.5米02油管或易燃气管道1米0.5米03其他管道0.5米0.5米另外,A,特殊情况可酌减且最多减少一半值;B,用隔板分隔或电缆穿管时可为0.25米。C,水下的电缆与...
直埋电缆
的标准是如何要求的?
答:
f、禁止
电缆
在其他地下管道正上方或正下方平行敷设。应满足电缆与电缆、管道、道路、构筑物等
之间
的容许最小
距离
的规定。g、
直埋
敷设于冻土地区,当冻土层厚度超过0.7m时,应将电缆敷设在冻土层以下或采取相应保护措施。当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设,也可采取其他防止电缆...
直埋高压电缆与低压
直埋电缆之间
有安全
距离
吗
答:
请参考:中华人民共和国国家标准 电力工程
电缆
设计规范 GB 50217-94 交叉敷设0.5M 平行敷设0.25M
直埋电缆
的标准是如何要求的?
答:
1. 根据国家标准GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》,
直埋电缆
的深度应确保电缆外表面
距离
地面不小于70厘米,若位于行车道或耕地下,应适当加深,且不宜小于100厘米。2. 直埋电缆的周围应铺设至少100毫米厚的砂或软土,并覆盖以混凝土板或砖块,覆盖宽度需超出电缆两侧各50毫米。软土或沙土中不应含有...
地埋高压
电缆
(11KV)与控制电缆380V安全
距离
是多少?
答:
直埋电缆
:10KV以上的高压电缆,与控制电缆安全
距离
,平行的是:0.25m;交叉的是0.5m;10KV以下的高压电缆,与控制电缆安全距离,平行的是:0.10m;交叉的是0.5m。