www问答网
所有问题
当前搜索:
给水压力管道试压规范
给水管道试验压力
是多少?
答:
国家自来水
供水压力
标准是试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。根据《建筑
给水
排水及采暖工程施工质量验收
规范
》GB50242-2002 4.2.1 室内给水
管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水...
给水管道试验压力
是如何规定的?
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验
压力
为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10...
给水
打压标准是多少
答:
法律分析:1、当水压实验静水
压力
为
管道
工作压力时,且试验压力不应低于0.8公斤;如管道工作压力小于0.8公斤,则水压试验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件...
给水管道试验压力
是多少?
答:
测试
压力
为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如
管道
与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试压,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,...
给水管道
打压标准
规范
是什么
答:
给水管道打压标准规范
:1、水压实验静水
压力
为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有...
压力管道水压试验
标准是多少?
答:
水压
严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。
试验压力
应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。3、消防
管道
是用于连接消防的器材,或者输送消防,能够达到灭火的目的,所以是一个非常重要的管道材。而关于它的厚度还有材质...
管道试压规范
要求标准
答:
即为合格 法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
GB50242-202》4.2.1室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
水压试验
合格标准是什么
答:
【法律分析】:按照国家相关施工
规范
,标准的
水压试验
应该是这样的:
试验压力
为
管道
系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤);工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主最好也在场。水压试验应按照下列步骤进行:...
自来水
管道
打压标准
答:
法律分析:自来水
管道
打压标准具体如下:1、当水压实验静水
压力
为管道工作压力时,且试验压力不应低于0.8公斤;如管道工作压力小于0.8公斤,则水压试验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验;2、管道水压试验长度不宜...
管道压力试验
的合格标准是多少呢?
答:
管道压力试验
的要求和合格标准是按照国家标准
规范
GB 50235-2010,液压压力试验的要求是(第8.6.4-4和第8.6.4-11),1.5倍的设计压力试验压力,大于等于30秒钟内在设计压力下无降压无泄漏为合格;气压压力试验的要求是...