www问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道打压验收规范
自来水
打压规范
要求
答:
法律分析:国家自来水供水压力
标准
是试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及复合管
给水管道
系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa ,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料
管给水
系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa ,然后在工作压力的1...
工程装饰上的自来水
管道
(PPR)
打压
有什么
规范
要求?
答:
1. 冷水管的测试压力应为系统工作压力的1.5倍,但不得小于1MPa;热水管的测试压力应为工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa。2. 在
管道
安装完毕后,无论是直埋管道在封管前,还是非直埋管道在覆盖装饰层前,都必须进行
试压
。3. 试压前,应采取安全有效的固定保护措施,确保接头暴露在外,以便观察。4...
给水管道打压标准规范
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
水路
打压验收标准
是什么
答:
水
打压验收标准
是什么 一般室内
水管
为塑料材质的,大家在进行水路打压验收时,试验压力不应低于0.8MPa,
管道
水压的试验长度不宜大于1000米,如果管道中间设有附件管道,试验长度不宜超过500米。测试水管加压到0.8 MPa后停止加压,半个小时之内压力下降不超过0.05MPa方为合格。不同的水管测试标准会有所区...
给水管道验收试压
:明确要求与检验方法
答:
验收试压
的明确要求在《建筑给水排水及采暖工程施工质量
验收规范
》中,对于
给水管道
的验收试压部分有着明确的要求。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。金属及复合管的检验方法金属及复合管给水管道系统需要在试验压力下...
管道试压规范
要求
标准
答:
且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量
验收规范
GB50242-202》4.2.1室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
工程装饰上的自来水
管道
(PPR)
打压
有什么
规范
要求?
答:
冷水管测试压力为系统工作压力的1.5倍,但不小于1MPa;热水管测试压力为工作压力的2倍,但不小于1.5mpa。安装完毕后,在封管(直埋)和覆盖装饰层(不直埋)前必须进行试压。
水管试压
前,应采取安全有效的固定保护措施,但接头应暴露在外。在水压试验中,密封压力试验管的末端,慢慢注水,同时除去管...
给水管道打压标准规范
是什么
答:
\r\n
给水管道打压标准规范
是什么\r\n首先把出水口给关闭严实,然后
给水管打压
的气压要达到8-20公斤,其次就是打压的时间要保持在半小时以上才算规范,在进行水管打压测试的时候一定要注意查看压力表的数值变化,如果说半小时内压力表没有变化的话说明水管安装合格,不会漏水。\r\n水管打压要注意什么\r...
给水打压标准
是多少
答:
法律分析:1、当水压实验静水压力为
管道
工作压力时,且试验压力不应低于0.8公斤;如管道工作压力小于0.8公斤,则水压试验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别进行试...
给水管道打压标准规范
是什么
答:
给水管道打压标准规范
:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行...