给水管道验收试压:明确要求与检验方法

如题所述

公斤力;平方厘米是一个中国特色的单位,但现在已经被国际单位兆帕斯卡(Mpa)所取代。本文将介绍给水管道验收试压部分的明确要求,以及相应的检验方法。
📏验收试压的明确要求
在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中,对于给水管道的验收试压部分有着明确的要求。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
🔍金属及复合管的检验方法
金属及复合管给水管道系统需要在试验压力下观测10分钟,压力降不应超过0.02Mpa。然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。
🔍塑料管的检验方法
塑料管给水系统需要在试验压力下稳压1小时,压力降不得超过0.05Mpa。然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2小时,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
👍确保给水管道的质量
通过以上的检验标准,能够确保给水管道的质量,为建筑的安全提供保障。