www问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电室可以吊顶吗
高压配电室可以吊顶吗
?
答:
吊顶
的材料是易燃品,电气回路一旦发生短路,有可能引发火灾。吊顶也会给小动物提供一个生存的空间,而,小动物容易爬到
配电
柜,造成不必要的故障。
配电室可以吊顶
么
答:
吊顶
的材料是易燃品,电气回路一旦发生短路,有可能引发火灾。吊顶也会给小动物提供一个生存的空间,而,小动物容易爬到
配电
柜,造成不必要的故障。
配电室
泄圧口
能不能
安在
吊顶
内?
答:
吊顶
透气良好、与
配电室
为同一气体灭火防护区时
可以
,吊顶内为单独气体灭火防护区时不可以。
小区
配电房
噪音问题怎样解决?
答:
2.通过对
配电房
隔音装修来解决噪声传播问题。在配电房墙壁上面安装吸音隔音材料,
可以
提高配电房墙壁的隔音和吸音性能,降低室内的噪声量。在天花板上面安装一些吸声体或者做隔音吸声
吊顶
。地面使用隔音减振垫。3.配电房需要安装隔音窗或者消声百叶,并且还要在散热口安装通风消声器。4.根据配电房噪声传播距离和...
如何解决
配电房的
噪音
答:
配电房
噪音的解决方案:将检修门更换为隔声门,保留检修必须的隔声观察窗,将不需开口的窗户全部封闭;将原消防及散热的排风风扇出口加装通风消声器;室内墙面及
吊顶
均做吸声处理;变压器和其他振动声源设置脚座阻尼弹簧减振器;有悬挂部分均采用弹簧吊架减振器;单台变压器或者室外变压器组可采用在外加装隔声...
高压配电室
顶部漏水是否能在原有屋顶上加盖一彩钢瓦
顶棚
?
答:
加装
顶棚
是
可以
的,但不要用夹泡沫的那种,单层板就行,如果要夹心的也要夹岩棉的,防火;主要注意彩钢支架远离墙外高压进线,防止架空线路搭铁,地埋进线可忽略;目前国家未对
高压配电室
顶部设施有何规定,但提到了要防雨这一条,加顶棚是为了防雨,应该是可行的,但在繁华路段加盖顶棚貌似要到城管...
对于民用建筑中的
配电室
的
吊顶
,选用以下哪种材料不
能
满足防火要求...
答:
【答案】:C 《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222—2017)第4.0.9条规定,消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、
配电室
、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料。根据条文说明3.0.2条表1,常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例...
如何解决
配电房的
噪音
答:
3.变压器是有接地设备的,变压器的振动会通过接地线传递到建筑结构上面,所以尽量避免使用刚性接地片。使用软性的接地连接,减少变压器振动的传播。4.改变母线桥架与变压器之间的硬连接,在桥架处做减振处理。5.从源头解决了变压器的低频噪声,还要从传播途径做隔音,提高降噪效果。通常做法就是做变压器机房...
对于民用建筑中的
配电室
的
吊顶
,选用以下哪种材料
能
满足防火要求?_百度...
答:
【答案】:A 用于民用建筑中
配电室
的
吊顶
材料应该选用燃烧等级为A级的装修材料。轻钢龙骨石膏板燃烧等级为A级,其他三种的燃烧等级为B1级。
配电室
的建筑物和构筑物的耐火等级不低于几级
答:
3级。根据中国《火力发电厂与变电站设计防火规范》的要求,
高压配电
装置室的耐火等级不应低于3级,3级耐火等级主要建筑构件除
吊顶
为难燃烧性,其它为不燃烧性,这是为了防止
配电室
因失火而造成大面积的火灾危害性,从而发生大面积的火灾荷载。