www问答网
所有问题
当前搜索:
Cp1E能扩展输入输出多少点
欧姆龙PLC最多
可以扩展多少
个模块和点数?
答:
OMRON的大型机CS1H(D双机热备)最多支持7个
扩展
机架,加上主机架,共8个机架,每个机架可安装10个模块。I/O能力最高为5120点。而OMRON的中型机C200H系列最多只能支持3个扩展机架,加上主机架,共 4个机架。像小型一体机CP1H等,支持的I/O就更少了。主要是根据控制系统的规模和需要选择适合的CPU和...
欧姆龙PLC如果加了
扩展
模块,如何区分主站与从站模块的地址?不可能有两...
答:
你先看你基本单元上有多少路输入输出。比如说欧姆龙PLC-CP1E-N40的,就是有两组输入,每组12个点。两组输出,每组8个点。那么主模块上的点就是:
第一组输入:0.00~0.11
;第二组输入:1.00~1.11;第一组输出:100.00~100.07;第二组输出:101.00~101.07。如果是扩展模块:比如说第一个扩...
cp1e可以
带232模块么
答:
cp1e可以带232模块。N:N型CPU(另一种叫E型CPU)。
30:输入输出共30点
。D:输入类型直流。R:继电器输出型。T:晶体管漏型输出。欧姆龙PLC能为业界领先的输送分散控制等提供高附加值机器控制;还具有通过各种高级内装板进行升级的能力,大程序容量和存储器单元,以Windows环境下高效的软件开发能力。欧姆...
求欧姆龙的PLC的I/O口分布
答:
推荐CP1H系列,如果考虑成本可以选CP1L或CP1E系列的,主体都有40点的,
输入24点,输出16点
。如果不够还可以加扩展单元。这几个型号都可以使用SBS指令。控制方面有多种方法,一两句话说不清。输入 0.00-0.11 1.00-1.11 24点,输出100.00-100.07 101.00-101.07 16点。
欧姆龙
CP1E
-E30SDR-A 外接
拓展
模块CP1W-MAD11 现在有4-20ma 模拟量...
答:
接在30点的PLC后,模拟量
输入
0和1的地址分别是02、03通道;
输出
为102通道。你有没有最新的硬件手册,没有可以在下面的地址下一个。在第175页有说明。关于设置范围在187页有说明。比如你用Mov #800A 102指令,可以设置模拟输入0为4~20mA;输入1为:0~10V;模拟量输出为-10V~10V.后面就可以把模拟...
欧姆龙
CP1E输入
答:
这个没关系的,欧姆龙用的是所谓的通道,0通道到99通道都是
输入
, 但是它的输入有12个点,即:0.00—0.11;1.00—1.11;2.00—2.11。。。 不有纠结那个“I”有没有显示,只要没有变成红色的(输入错误时,输入的内容会变成红色)就好。
欧姆龙
cp1e
-h60sdr与 h60dr区别
答:
电力
输出
、电力
输入
不同。1、
cp1e
-h60sdr电力输出12点,h60dr电力输出8点。2、cp1e-h60sdr电力输入18点,h60dr电力输出12点。
CP1E
中
输出
线圈前面的Q:是什么意思 为什么 有时候有 有时候输出没有呢...
答:
和PLC的实际物理点是不是在本体上有关系,比如
CP1E
E40的PLC实际
输入点
的个数是24点,分别是0.00---1.11
输出点
的个数是16点分别是100.00---101.07,在写程序时首先必须设置的PLC的型号,那么这款PLC中,如果使用100.00时程序中就会默认Q:100.00,如果使用101.08时在程序上看就是100.08(...
欧姆龙
cp1e
plc
输入
端
可以
接交流电吗
答:
不可以,只能直流12~24V。另外,
CP1E
也没有可
扩展
的交流
输入
模块的,如果需要交流输入,可以通过外部中间交流继电器,将信号转换为直流后再进入PLC
欧姆龙plc
cp1e输出
点.l1105坏了要把他改到1106怎么改?
答:
打开PLC的程序,就双击程序中的I11.05,改写成I11.06,然后回车,再找下一个I11.05,把所有的I11.05都改成I11.06后,编译,并重新下载程序到PLC中,完成。望采纳。。。
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
cp1e脉冲输出端口
cp1e有几路脉冲输出
欧姆龙cp1e的方口是干什么的
cp1e断电保持计数器
欧姆龙cp1e接伺服电机
欧姆龙CP1ED1301功能码
cp1e脉冲输出
欧姆龙plccp1e和cp2e差别
欧姆龙cP1E质量怎么样