www问答网
所有问题
当前搜索:
gb50150最新标准
GB50150
-2016简析
答:
2016版前言本
标准
适用范围从500kV及以下交流电压等级提高到750kV及以下交流电压等级的电气设备交接试验;删除了原标准中的油断路器和空气及磁吹断路器的章节;三、
GB
50150-2016版简析2016版1总则2016版将2006版总则中很多具体试验项目的规范和要求放到新增加的章节3基本规定中去。201 ...
2023年灭火器的
新
国标
标准
有哪些?
答:
1.
GB
50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》:规定了建筑灭火器的配置设计要求,以确保建筑物的消防安全。2. GB 51024-2014《火灾防控基本术语》:明确了火灾防控领域的专业术语,以便于行业交流和
标准
制定。3. GB 51044-2014《火灾分类》:对火灾进行了分类,以便于火灾预防和灭火措施的制定。4. GB ...
验收规范
gb
50300
最新版
是哪年
答:
验收规范
gb50300最新
版是2015年。
GB
50300-2015年是《建筑工程施工质量验收统一
标准
》国家标准,经住房和城乡建设部2015年12月3日以第994号公告批准发布,自2016年8月1日起实施。
GBT50832和
GB50150
哪个为准
答:
GB
/T 50832-2013 1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验
标准
;适用于1000kV电压等级交流电气装置工程电气设备交接试验。 GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准;适用于750kV及以下交流电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验。
110kv电缆交流耐压,15分钟还是60分钟
答:
这种电缆交流耐压60分钟。110kV电缆的电压一般都是64/110kV,根据电气装置安装工程电气设备交接试验
标准GB50150
-2016的规定,110kV电缆应该采用工频交流耐压试验,试验电压为2U0,即64*2=128kV,试验时间60分钟,尽量采用工频交流耐压试验,条件不具备时可采用直流耐压试验。
电气装置安装工程 电气设备交接试验
标准
最新版
是哪一年
答:
电气装置安装工程 电气设备交接试验
标准
》为国家标准,编号为
GB50150
-2016,自2016年12月1日起实施。其中,第4.0.5(3)、4.0.6(3)条(款)为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB50150-2006同时废止。http://www.bjxkrd.com/index.jhtml ...
高压设备试验验收
标准GB
答:
电力高压试验交接时按
GB 50150
-2016“电气装置安装工程电气设备交接试验
标准
”,于2016年12月1日实施,同时2006版废止。
GB 50150
电气设备交接试验
标准
符合IEC标准么
答:
GB 50150
电气设备交接试验
标准
不符合IEC标准 现行版本的GB 50150-2016引用标准中并没有IEC,也不不符合IEC标准,是我国自行制定的标准。GB 50150-2016 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 引用标准:GB 261;GB/T 264;GB 311.1;GB/T 507;GB/T 511;GB 1094.3;GB/T 1094.10;GB/T 8564;...
建筑工程施工质量验收统一标准》(
GB
50300-2001)有没有
最新标准
答:
住房和城乡建设部批准《建筑工程施工质量验收统一
标准
》为国家标准,编号为
GB
50300-2013,自2014年6月1日起实施。原《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)同时废止。现行国家建筑工程施工质量规范是一个技术标准体系,但该体系对工程质量的验收只规定了合格等级,对工程质量的实际水平缺少进一步的...
高压成套配电柜未进行试验就进行通电试运行
答:
高压成套配电柜必须按《电气装置安装工程 电气设备交接试验
标准
》(
GB 50150
—2006)进行试验,试验后由供电部门许可的试调单位进行,以下为试验内容:1.互感器试验项目 (1)测量绕组的绝缘电阻。(2)测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻。(3)测量电压互感器一次绕组的直流电阻。(4)油浸式互感器的绝缘油试验...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
gb50150 2016电子版
国家电气标准GB50150
gb50150-2023
gjb标准查询网
gb50150—试验最新规范
GB50168最新规范
gb50150电气设备交接试验
国标GB50150最新
中国国家标准查询网