www问答网
所有问题
当前搜索:
严禁将电流互感器二次侧短路
在
电流互感器二次
回路上工作时,
严禁将
()回路断开?
答:
在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取这些安全措施:(1)
严禁将电流互感器二次侧
开路。(2)
短路
电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,严禁用导线缠绕。(3) 在电流互感器与短路端子之间导线上进行任何工作,应有严格的安全措施,并 填用“二次工作安全措施票”。必要时申请停用有关...
电流互感器
一次侧带电时,为什么不允许
二次
线圈开路?会有什么危险?_百 ...
答:
电流互感器
的一次侧匝数很少,而
二次侧
匝数很多,在运行时二次侧电流为5安培,在运行时如果二次侧开路,瞬时间就变成一个升压变压器,其二次侧电压升高至几千伏,可以造成触电危险,烧损或击穿运行中的电气设备。
电流互感器二次
开路的危害有那些?
答:
电流互感器二次
开路的危害有:1、产生很高的电压,对设备和运行人员的安全造成危害;2、铁芯损耗增大,严重发热,有烧坏绝缘的可能;3、铁芯中产生剩磁,导致互感器误差增大,影响计量准确性;4、由于二次回路开路,会使电流表指示异常,失去对电流监视作用,继电保护装置无法正常工作,致使保护失灵会对主...
电流互感器二次侧
可以开路吗?
答:
在工作时,它的二次侧回路负载阻抗很小,当二次回路开路时,U将上升到危险的幅值,不但影响流变的准确度,也肯能损坏二次回路的绝缘,烧毁电流互感器铁芯。所以
电流互感器二次侧
不可开路。二、电流互感器分类 1.按装设地点分:户内式、户外式。一般35kV以上采用户外式。2.按照绕组匝数分:单匝式、...
电流互感器
的
二次侧
额定电流为(),使用时要注意二次侧不能()。
答:
电流互感器
由一次绕组、二次绕组、铁芯、以及外壳组成,它的一次线圈匝数很少,导线相当粗;而二次线圈的匝数很多,导线较细。工作时,一次线圈串联在供电系统的一次电路中,而二次线圈与仪表、继电器等电流线圈串联起来形成一个闭合回路。由于这些电流线圈阻抗很小,所以电流互感器在工作时
二次侧
接近于
短路
...
电压
互感器
在运行中
二次
为什么不允许
短路
答:
电压互感器的保险会瞬时熔断,切断事故回路,这时相当电压互感器退出了系统,就不能测量系统电压了。2、而电流互感器正好相反,它的二次侧是
严禁
开路,
电流互感器二次侧
开路后,一次
侧电流
仍然不变,二次侧电流等于零,则二次电流产生的去磁磁通也消失了,使互感器比差和角差增大,失去准确性。 所以...
请郭老师释疑,电压
互感器
在进行交接试验时,
二次侧
是不是必须要
短路
接地...
答:
因此
二次侧
接地不会产生高压接地;另外,接地也是单侧接地,是为了将二次线圈其中一端电位强制拉到与接地体相同的水平,是一种安全防护措施。若误将两端同时接地,相当于把二次线圈短接了,这时二次线圈
电流
变得很大,发热增加,能够在较短时间内引发电压
互感器
爆炸,互感器一炸那肯定要
短路
了。
电流互感器二次侧
可以装空气开关吗?为什么?
答:
电流互感器的
二次侧
不准装空气开关,也不准许安装熔断器(保险)。因为如果安装这些元件后,由于某种原因造成开关跳闸、熔断器熔断,将会出现
电流互感器二次
开路。因为电流互感器一次侧匝数很少甚至只有一匝,而二次侧匝数很多,开路将使得二次侧产生很高的高压,可能会造成元件发生击穿
短路
的故障,给电气设备...
电流互感器
工作时,其二
次侧
不允许什么
答:
电流互感器
工作时,其
二次侧
不允许开路.
电流互感器
的
二次侧严禁
什么?
答:
如果二次侧开路,
电流互感器
就成为空载运行,此时一次侧全部成为激磁电流并使铁芯中的磁通猛增。这样一方面使铁损增加,铁芯严重发热,以致烧毁绕组绝缘或使高压侧对地
短路
;更严重的是,在二次侧会感应很高的电压,可能将绕组的绝缘击穿,对操作人员有生命危险。为了安全起见,
二次侧严禁
装设开关或熔断器,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜