答:
1.
电源缺相 原因
:当
变频器
电源缺相后,三相整流变成二相整流,在带上负载后,致使整流后的DC电压偏低,造成欠压故障。 对策:检查变频器电源的空开或接触器触点是否接触良好,触点电阻是否太大,输入电压是否正常等。2.变频器内部直流回路的限流电阻或短路限流电阻的晶闸管损坏 原因:当限流电阻或短路限流电阻的...
变频器
故障速查
答:
2、报警代码4(
主电源缺相
)分析:供电相位缺失或主电源不平衡过大,检查三相电源是否缺相电压值是否偏低,整流桥是否损坏(其中一相断路),大功率的
变频器
可控硅是否有一相没有打开,着重检测可控硅的控制电路。3、报警代码5/7(高电压报警)分析:中间电路电压高于报警电压极限,这种报警一般出现在变频...
...电缆和接线都没问题,但是
变频器
老显示报警(故障22:
电源缺相
...
答:
检测
电源
是否
缺相
。如果不缺相,可能是网侧畸变 1. 在前面加个电抗器试试(虽然ABB的已经内置了一个)。2.换个临时电源试试 如果实在烦了,可以屏蔽掉这个故障……
ABB510
变频器
,故障22:
电源缺相
答:
首先确定是不是电机为问题啊 断开电机负载,空载启动
变频器
。再就是带电机的时候,测下输出的三相电压和电流。仔细检查下 再就是看看说明书什么的!?
变频器缺相
故障怎么解决
答:
解决方法:可以将机器停在那个位置用万用表测量。缺项就是三项380V供电的时候有某一项或者2项的电压比380V低很多,从电机的原理上说,只要有一项没有供电的话,电机就不会转。可用万用表测试下你的
电源
三项输出与分别与另外2项间的电势差是否为380V。
变频器
输出缺项。是什么
原因
?
答:
最有可能是从
变频器
到电机的电缆有断线。也有可能是电机线圈烧了。也有可能是大变频器带小电机测试,变频器额定电流和电机额定电流相差太大,变频器也有可能报
缺相
故障。还有种情况就是变频器检测电路出故障。变频器有显示没有输出是什么回事高的,最为频繁的。在起动过程中报警,在停机过程中报警,在运行...
变频器
输入
缺相
是什么
原因
,重新启动又没事,过一会儿又输入缺相是什么原...
答:
变频器
报输入
缺相
,首先检查输入
电源
是否真的存在缺相,上游断路器和接触器都要检查,触点烧蚀接触不良,变频器启动带载后就会缺相,排除电源问题就是变频器内部检测电路有元件损坏
atv610
变频器
提示
缺相
是什么
原因
?
答:
输出
缺相
故障一般有两种
原因
:(1)某相电流检测电路异常;(2)某相驱动电路异常。【电流检测电路引起的SPO故障】观察测试电流检测电路有无明显虚焊,开路现象不带载测试电流检测电路中各关键点电压是否正常(参考ITE故障的相关测试数据);带载测试(如带载就跳SPO或者运行到某个频率跳SPO,可选择带小...
三基SA
变频器
输出
缺相
是什么坏了?
答:
变频器
输出
缺相
可能坏的地方:1、逆变模块坏了;2、某相电流检测电路异常;3、某相驱动电路异常。1)电流检测电路 观察测试电流检测电路有无明显虚焊,开路现象;不带载测试电流检测电路中各关键点电压是否正常;带载测试三相输出电流是否平衡,用万用表交流档测试三相霍尔的输出脚电压是否平衡,霍尔后的...
变频器电源
出现异常了,怎么解决啊?
缺相
、低电压、停电之类的。_百度...
答:
这些异常现象的
主要原因
,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。而雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外,有些电网或自行发电的单位,也会出现频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行,对
变频器
供电
电源
也提出相应要求...