www问答网
所有问题
当前搜索:
变频器主电源缺相原因
安川H1000
变频器
报警输入
缺相
答:
电源
驱动板上的,三相输入检测电路应该有老化的问题,导致,误报输入
缺相
。
变频器
185Kw故障灯亮了,能启柜子,三相电流只有一相有电流,啥
原因
?
答:
电机
缺相
一般从电机的声音也能听出来如咯咯的声音好像轴承坏掉了,检测完故障所在更换损坏的东西即可。
变频器
二、变频器 变频器由三部分构成,将工频
电源
变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。主电路是给异步电动机...
变频器
输出
缺相
不报警
答:
1.
变频器
功率太小,根本就没有
缺相
保护 功能;2.就是变频器的参数设置问题,该保护功能没有设置,。
变频器
常见故障及排除方法
答:
除了供电电压过高,
变频器
在停机过程中也可能出现过电压故障。
主要原因
可能是减速时间太短或制动电阻及制动单元出现问题。解决方法:检查减速时间、制动电阻及制动单元是否正常,及时排除故障。欠电压欠电压故障可能由电源电压过低、
电源缺相
、整流电路故障、主回路滤波电容容量减小或电压检测电路问题引起。变频器带载启动也...
雷诺尔
变频器
启动的时候两相有电流一相没电流正常吗?
答:
一、变频器
缺相
变频器缺相分输入缺相和输出缺相,输入缺相位于三相变频器中。在
变频器主
电路R、S、T三相输入中,只要其中一相因熔断器或断路器故障引起的断开,都视为输入缺相故障。输入缺相故障会导致变频器整流桥损坏及损害电机。变频器输出缺相故障,变频器通过检测输出电流则能判断三相输出是否缺相。输出...
变频器
常见故障及解决办法
答:
本文将介绍
变频器
常见的故障及解决办法。过流故障过流故障一般可分为加速、减速、恒速过电流,
主要原因
有起动加速时间太短、负载突然增大、变频器输出短路、负荷分配不均匀、变频器与电机容量不匹配、内部整流侧或逆变侧元件损坏、
电源缺相
、输出断线、电机内部...过压故障变频器过压故障是指单元直流母线电压超过...
abb
变频器缺相
怎么取消
答:
abb变频器缺相打开变频器的隐藏属性功能模式选项,点击取消就可以了。ABb
变频器电源缺相
是表示三相进线电源中某相线未接通或断线,主回路熔丝断一相或主断路器有一相未接通。
施耐德
变频器
单路失相是什么故障
答:
输出
缺相
,
变频器主要
是通过检测各相的电流来实现的。首先检查如下
原因
:1)变频器里参数设定是否电机匹配;2)检查输出端到电机接线及电缆是否完好正确;3)输出缺相时间稍微延长,譬如5秒再看看如果上述原因都不能排除;4)在检查输出端各相电流差异,有差异需要从变频器和电机两方面找原因;5)将输出...
变频器
显示欠压?
答:
一、
变频器
欠压原因及其解决方案 1、
电源缺相原因
:当变频器电源缺相后,三相整流变成二相整流,在带上负载后,致使整流后的DC电压偏低,造成欠压故障。对策:检查变频器电源的空开或接触器触点是否接触良好,触点电阻是否太大,输入电压是否正常等。2、变频器内部直流回路的限流电阻或短路限流电阻的晶闸管...
变频器
报故障22输入
缺相
怎么处理
答:
变频器
报故障22输入
缺相
处理按MENU键。1、按MENU键进入菜单选择栏。2、用上下键选中PAR项,按ENTER键进入参数选择菜单。3、变频器因为电流比较大,发热,因为负载功率过大造成变频器本体发热而产生高温触发温度保护机制。