www问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊开关箱重复接地
请问施工现场
配电箱
是否需要做好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
一、是需要做好
重复接地
的。1、接地的系统不一样:(1)、重复接地指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻...
塔吊配电箱
线可以挂在塔吊上吗
答:
从二级
配电箱
引出,必须设置
塔吊
专用
开关箱
,并且PE线在此处要
重复接地
。
工程临时电的
开关箱
用做
重复接地
吗?
答:
开关箱
距离分配箱超过30米必须做
重复接地
。
三级箱需不需要做
重复接地
?
答:
6、3级箱是否必须
重复接地
?3级箱其实已经叫
开关箱
了或叫控制箱(详见JGJ46-2005中2.1.24条),前面提到临时用电规范5.3.2 条中关于TN系统中的保护接地线除必须在配电室或总
配电箱
处做重复接地外还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,这里说的配电系统是指末端配电箱及末端配电箱之前(...
塔机
的任何部位与输电线路的水平距离不得小于几米
答:
金属结构包括塔身、动臂和底座等。工作机构有起升、变幅、回转和行走四部分。电气系统包括电动机、控制器、配电柜、连接线路、信号及照明装置等。
塔吊
与输电线路的防护措施,,必须整机保护接零,接零处为塔身基础节总
开关箱
,当
塔机
离电源变压器较远时,电源中性线应在塔机近处做
重复接地
。塔吊与输电...
建筑机械三级
配电箱
设置要求
塔吊
三级配电箱内设置
答:
三级箱,一箱内进一透明空开,出透明漏保,三相五线制,工作零线,保护零线,
重复接地
都要可靠,箱体完好标志清晰,箱门带锁
临时用电中的pe线的源头接到哪里
答:
实际应该叫PEN线。是电源引人到总箱,零线(N)做
重复接地
后,在这个端子引出保护零线(PEN),以后分箱和
开关箱
的PEN线与工作零线分开,不得有连接,施工现场不少于3组接地,即至少总箱一组,分箱一组,最远的开关箱一组。
塔吊
、施工升降机等做防雷接地的设备开关箱必须做重复接地。
tn一s供电系统中
开关箱
要
重复接地
吗?
答:
tn一s供电系统中的
开关箱
需要
重复接地
的,重复接地应该把保护零线重复接地。保护零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。纯...
施工现场哪些地方必须设置
重复接地
装置
答:
施工现场一级、二级
配电箱
和施工人员宿舍及施工管理办公室,在接引电源入箱、入户处做
重复接地
装置。需要说明的是现在工地上很多人对重复接地跟保护接零经常混淆,如果是保护接零,那么PE线要接到每个电箱。重复接地是指在采用接零保护系统中,将零线的一处或多处通过接地装置与大地做再次连接成为重复接地...
塔机
的常见问题是什么?
答:
电器连接线排列整齐、规范,不得有外露导电部分。箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线
接地
端子板分设。
配电箱
、
开关箱
必须防雨、防尘,门锁完好。2.2
塔机
用隔离开关,因载流量大,以往传统的胶盖刀闸是不能满足其使用功能。有一些施工单位采用一种“石板闸”,由于该“石板闸”属金裸露...