海湾主机
显示
故障
点型感烟 模块电源是什么意思?
答:
海湾
消防
主机故障
排查 一、GST-LD-8301故障排查步骤 1、主机“故障”灯亮 2、检查4.7k反馈电阻是否正常。 3、检查两条反馈线是否正常。 4、检查与继电器相连的两条线是否正常。 5、检查二总线信号是否正常。 二、二总线相关故障排查步骤 1、主机“故障”灯亮 2、检查相关回路二总线电压是否为19V至...
海湾主机
报
故障
,我把主机现役设备注册了一下,故障没了,现在想把故障放...
答:
只有在记录检查里查询。如果时间久远了,记录信息会被覆盖点。以后建议不要做类似性操作。设备有
故障
的时候需要及时排除,而不能甩掉。会留下消防隐患的
海湾主机
T9000报出
故障
显示备电故障,怎么消除
答:
1、备电开关没开,到机器后打开 2、蓄电池损坏或欠压,用万用表测一下一节电瓶12V,太低就是电池坏了,换吧 3、电源的充电电路损坏,需更换电源,此需专业技术人员现场测试
海湾主机
怎么看
故障
数量
答:
4、通过主机汉字定义,前往故障现场,首先根据
主机故障
时间,询问现场人员在此时间段内有无相关发现及施工操作,一般可迅速找到故障地点。如果未能了解到相关情况,可根据CRT图纸,采用分段分支方法,即根据现场情况,从该段故障区域分段拆开接线头,一条分支一条分支的推出故障分支。后便可找到相应的故障点。
海湾主机
总线
故障
如何处理?
答:
海湾主机
报总线
故障
就是说总线有短路,应该立即把线路拆下量一下是否有短路现象。总线故障有以下几种情况:总线隔离器故障或者烧毁;报警回路线 有地方接地或者短路;总线盘控制点位的某个开关坏掉了。
海湾主机
电话盘
故障
怎么回事啊
答:
发现只有插孔有此现象,固定电话没有此问题。解决办法:可以尝试从以下3个方面解决此问题:检查电话
主机
注册是否正常;检查电话线路有无接地现象;检查8304模块是否损坏。2、通话结束电话主机挂机后,电话盘上的分区按钮一直处于闪烁状态,过一段时间自动消失,时间长短不定。解决办法:电话主机比分机先挂机的情况...
消防设备
海湾
JB一QG一GST9000操作步骤。
主机
显示广播总线
故障
,如何着手...
答:
消防设备
海湾主机
显示广播总线
故障
的话,首先检查一下广播总线的总电电压是否正常?检查一下他的线路是否有松动,或者是接触不良
海湾主机
温感
故障
不停循环是怎么回事
答:
温感失灵。一般
海湾主机
温感失灵就会导致温感
故障
不停循环,可以联系商家找售后人员上门来维修,或者联系商家返厂退换货。
海湾
5000
主机
屏蔽后是否显示
故障
答:
否。
海湾
5000
主机
显示
故障
发生时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复,这一过程是不再显示故障的。该主机是一款消防主机,是海湾公司设计的新一代报警联动综合智能控制器。
海湾
9000
主机
怎么显示很多没有定义楼层的
故障
答:
海湾
9000
主机
显示很多没有定义楼层的
故障
原因是尿素泵在额定的吸尿素时间内,压力通道内尿素液压力达不到额定值而产生的故障。需要检查尿素箱顶部通气孔是否堵死。尿素箱通气孔堵死后,泵建压时会导致抽真空现象,造成泵无法吸液,严重时尿素箱会因内外气压差过大而永久变形,损坏。检查尿素箱液位温度传感器...