环形布线,是不是只有烟感和模块才环形布线。消报和手报不用环形布 ...
答:
目前已经不能环形布线了,满足不了《自报规》(GB 50116-2013)3.1.6 系统
总线
上应设置
总线
路
隔离器
,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等
消防
设备的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。新规之前采用环形布线方式时,消报、手报也是要...
总线
式火灾自动报警系统设计问题的探讨
答:
(4)湿式报警阀上压力开关,只设计压力开关通过
消防
报警控制器启动喷洒泵,未设计压力开关硬线直接启动喷洒泵的功能。(5)消防联动控制设备的控制器回路板上没有隔离装置,同时在联动总线上没有设计
总线隔离器
。(6)应具有远程联动控制功能的防火阀、送风阀、排烟阀、排烟口设计为机械风阀,造成排烟口、前室送风口不能联动...
消防
设备
总线
窜入强电怎么办
答:
这个将串入的强电断开,这个一般串入后
隔离器
会动作的,主机一般问题不大,有可能是末端设备烧毁需要更换。
消防弱电
图中,这个图例是什么?
答:
短路
隔离
模块,即
总线
中继器
如何看
消防
图纸?
答:
问题九:
消防
系统图怎么看 在系统图上都有说明图例和穿线、用途、及敷设方式。看系统图从消防主机开始,看看引向楼层线的名称和规格,引出的类别大部分都是(电源、信号
总线
、电话线、消火栓启泵线、多线控制、485线等),然后看楼层多少,分支多少。如果每层面积大,每个分支必须有端子箱、
隔离器
,从...
做
消防弱电
的有木有 自从新规定出来以后 大家都是怎么施工的 消报按...
答:
基本原则告诉你:1、只报警或者只输入的设备只需接
总线
;2、被控制的设备在接总线的同时还需要接联动电源线;3、多个功能的设备,如带电话插孔的手报(除总线外需加接电话线),带启泵的消火栓按钮(除总线外加BV3*1.0启泵反馈线)
漏电火灾报警系统和电气火灾报警系统是否一样?
答:
、LFT201-E系列剩余电流式电气火灾监控探测器(分体式)、LFT201-T系列测温式电气火灾监控探测器、通用设备(包括:LFJ201系列监控器、LFT201-W系列温度传感器及LFG201
总线
分支
隔离器
)等。漏电火灾报警系统只是该电气火灾监控系统只是选用了剩余电流式电气火灾监控探测器,就是选用的探测器不同而已。
火灾报警系统模块有哪些
答:
相对应的还有双输入输出模块、多输入输出模块等等。4、中继模块一般用于在系统通信距离过远的情况下,可以延长总线的通信距离,同时可以增强系统的抗干扰能力。5、隔离模块(
总线隔离器
)接在系统总线前端保护回路在发生短路等故障时,将后端连接的部分从系统中隔离,不致造成整个系统无法正常工作,...