消防弱电总线隔离器
新规范
消防弱电
1只
隔离器
后面不能大于32点位这个编码怎么编比如有一个...
答:
编码还是按照回路编码。每个回路不超过200点,其中联动点位不超过100点,从端子箱出线并联连接
隔离器
,每个隔离器带的地址不超过32个点位,不一定是从1开始的,如一个回路118点位,第一个隔离器后面的设备地址1-32,第二个隔离器后面的设备地址从33-64,第三个隔离器后面的设备地址65-96,第四个隔离...
消防弱电
图中方框内有s和i是什么图标
答:
你说的是不是这两个 第一个是烟感,第二个是模块
消防弱电
24v 进
隔离
模块,手报要进吗
答:
这个报警回路
总线
是需要经过隔离模块后连接主机回路板的。也就是连接探测器和按钮以及相应的门口的报警线连接的设备的线路需要经过
隔离器
的。
带隔离的
消防
布线!每层都有
隔离器
,那么信号,电源,电话都在每一层进...
答:
隔离器是装在信号
总线
上,其他的不变。其实就算不带
隔离器消防
布线也是经
弱电
井布干线再分层的。
消防
火灾联动回路中加
隔离器
,单回路超过32个点加隔离器怎么加,是要从...
答:
这个一般是
总线
经过端子箱的端子排分支多路后各自连接
隔离器
,每个隔离器后面点位不超过32点的。
消防
报警系统信号二
总线
是否必须连接一个
隔离
模块
答:
不是必须的。是有条件的并且
隔离
模块后面不能带过多的探测器和模块,一般不要超过25只。带隔离模块的线路必须是环路连接,否则就没必要。
什么是火灾自动报警系统中的模块,起到什么作用?
答:
输出模块:用来控制设备的启停和切换,比如控制广播音响设备,就是主机发出信号到设备;输入输出模块:也叫控制模块,可以输出控制信号,同时具备接收设备的反馈信号的功能;中继模块:用于系统通信距离过远时,延长总线的通信距离,同时增强系统抗干扰能力;隔离模块(
总线隔离器
):接在系统总线前端保护回路...
消防
报警系统的
总线
数不应超过几点?
答:
2、任一台
消防
联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 点,每一联动
总线
回路连接设备的总数不宜超过 100 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。3、系统总线上应设置总线短路
隔离器
,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备...
住宅里
总线
短路
隔离器
是否每层设一个,且每个保护点数不超过32个。_百度...
答:
每只
总线
短路
隔离器
保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等
消防
设备的总数不应超过 32;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。高度超过 100m 的建筑中, 除消防控制室内设置的控制器外, 每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。希望帮到您 ...
消防总线
短路
隔离器
要第三方检测报告书吗
答:
这种检测是自愿性的,但为了安全着想,这又是必须的,并且定期检测为好。