消防隔离器
能带多少个点位?
答:
这个心在规范要求的是没32个点位设置一个
隔离器
,每个回路的也是的,回路点位不超过200点,所以最多的是不超过200点位。海湾隔离模块GST8313,老式带的点数不大于50,当大于50个点时需要把A端子和输出端子其中一个短接。新国标可以带一个回路,Z1、Z2接主机报警
总线
,ZO1、ZO2接现场报警总线。满载242...
海湾
消防
隔离
模块 耐受冲击电压是多少
答:
隔离器
可自行恢复工作,将被隔离出去的部分重新纳入系统。1.1 GST-LD-8313型隔离器主要技术指标 (1)工作电压:
总线
24V (2)动作电流≤100mA (3)动作确认灯:黄色 (4)使用环境:温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 (5)外壳防护等级:IP30 ...
总线穿越防火分区
总线隔离器
数量怎么算
答:
按照计算数量算。在进行总线穿越防火分区
总线隔离器
数量计算时,是按照计算数量算的。隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出。输入,输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备仪表配用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
消防弱电
一个回路中,信号线不接地不短路,一接在
隔离
答:
隔离器
的负荷容量有限的,通常单个隔离器宜带50--80个探测器,规范规定是32个,当一个回路的设备接在一个隔离器上时,隔离器动作的可能性很大。建议分区域增加设置隔离器,这样就可以解决问题了。
消防弱电
s1是什么图标
答:
消防
电气图标中的S1是代表
隔离器
,P是电源模块M是模块箱,d是火灾显示器,F1是层显
总线隔离器
套什么定额?
答:
问题九:
消防
工程 模块接口安装中 短路隔离器、水流指示器、报警阀 电源控制等 套什么定额子目? 5分 模块定额 问题十:消防中
总线隔离器
与交流隔离器区别? 在二总线制电气火灾监控系统中,若系统分支总线出现故障(例如短路)时,会造成整个系统整体的瘫痪。总线隔离模块的设置就可使上述问题得到解决。当...
同一防火区多个
隔离器
怎么布线和按线
答:
根据回路所带设施数量、现场防火分区情况等确定,按新规范要求每只
总线
短路
隔离器
保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等
消防
设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。布线方式按鱼刺型布置,每个分支设一个隔离模块,分别保护各分支总线。
消防弱电
整个一层没电了应该怎么?
答:
检查整层的回路或者分路的
总线隔离器
。一般是总线隔离器动作导致的或者隔离器前面的总线断开的
消防
模块的作用
答:
中继模块一般用于在系统通信距离过远的情况下,可以延长总线的通信距离,同时可以增强系统的抗干扰能力。隔离模块(也称
总线隔离器
)接在系统总线前端保护回路在发生短路等故障时,将后端连接的部分从系统中隔离,不致造成整个系统无法正常工作,故障部分线路修复后隔离器可自行恢复工作。切换模块是用于连接输入...
我是做
消防弱电
预埋的,刚刚入道,有一事不明白,就是地下室的送风机房...
答:
消防弱电
报警联动排风风机电源强切,送风风机也是,主要是送风机、排风机的70°防火阀加设模块,起火时关闭而已,图纸有模块的能预留的尽量预留,如果是商场或者办公等后期装饰的,尽量不要预留,后期明配,电源按照新规,每32点位设
总线隔离器
和加设模块箱,所以在一个总线隔离器范围内的尽量采用一路联动...