www问答网
所有问题
当前搜索:
烟感和主机怎么连接的
感烟
装置是用什么线
连接的
?
答:
感烟
装置就用到信号总线也就是图上的报警总线,一般用1.5平方的。如果是线型光束感烟或其他需要24V电源的话还需要24DC电源线。
温感,
烟感
,是不是不需要外加电源啊,那它靠什么将信号传递到
主机
啊?是不...
答:
是不是总线本身就有电压呢》?在火灾自动报警系统中,控制器的回路卡(主设备)将会通过二根通讯线对
烟感
、温感等从设备进行供电,原理类似于直流载波。总线本身是0~24的电压范围。目前这套技术称之为消防二总线,其优点是,
主机
可以通过通讯线给从机传输能量。缺点则是这套总线技术供电能力较小,主站...
烟感
,手报,声光报警器它们
连接主机
穿几根线
答:
消防报警系统里面,从
烟感接的
信号线到声光警报器再到手报,它们是共一根管。声光警报器动作一般有两种方式:1、报警
主机
上有火警输出触点与声光连接,只要有火警信息就可启动声光警报。2、通过主机的逻辑关系式联动声光警报,这种启动方式就需要在有报警信息时转换主机到自动状态才可联动。消防报警系统...
消防火灾报警
主机
要加
烟感怎么
操作
答:
这个火灾自动报警系统如果需要增加
烟感
等探测器或者其他的报警设备,需要从空余的回路线引出 线路连接已经编码的设备,然后将
连接的
设备地址在
主机
编程,做好逻辑关系图即可,否则是不能正常使用的
烟感
是
怎样连接
在一起的?主要是地址怎么识别的?
答:
烟感
不是串接,是并联的。每个烟感有一个唯一的物理地址,
主机
靠识别物理地址来识别具体位置。现在的自动消防报警系统几乎都是总线制的,分线制的已经淘汰了
可燃气体探测器控制器
怎样与
消防
主机连接
答:
如果可以实现通讯建议联网,这是最佳方式,前提是可以通讯,往往得是一个品牌的或者有通讯协议。另外一种方式将可燃气体报警
主机的
输出信号通过火灾报警系统的输入模块接入到消防主机。
烟感
器的工作原理和安装方法
答:
烟感
器的工作原理:红外发射管的红外光束被烟尘粒子散射,散射光的强弱与烟的浓度成正比。所以光敏管接收到的红外光束的强弱会发生变化,转化为点信号,最后转化成报警信号。
感烟
器:是烟雾火灾报警器的的统称。烟感器有两种类型,离子式感烟探测器和光电式感烟探测器。烟感器从用途上分主要有三种:...
烟感
,手报,警铃,和模块等消防报警设备都接什么线
答:
火灾自动报警线线缆大致分类;1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),
感烟
探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警
主机连接
。2、24V电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正...
联网型
烟感的
三种类型
答:
联网型
烟感
,可细分为三种。烙编码型烟感这类烟感需配套专属的
主机
使用,采用二总线接线,DC24V供电;报警后向主机输出信号,现场无声光。主要用于消防系统中,比如,酒店,KTV,厂房,小区,等大场所中,起到总体防范作用。开关量烟感此类烟感也需要配套相关主机使用,但主要可以提供9V-28V直流电压,烟感就可以正常工作...
消防
烟感
探头
怎么
接线
答:
消防
烟感
探头不同,接线方式不同。1、独立烟感,不需要接线,使用电池供电。2、总线烟感:底座上有4个金属端子,接线时候接对角的两个点即可,大多数烟感接线已经不分正负极,所以可以随便接,但一套系统里最好统一一样的接法。如果烟感接线分正负极,请参照说明。3、多线烟感(传统烟感),也是...