www问答网
所有问题
当前搜索:
独立柱钢筋错位如何处理
柱子
外伸
钢筋错位
答:
(2)注意浇筑操作,尽量不碰撞钢筋;浇筑过程中应由专人随时检查,及时校核改正
。(3)在靠紧搭接不可能时,仍应使上柱钢筋保持设计位置,并且采取垫筋焊接联系;对错位严重的外伸钢筋(甚至超出上柱模板范围),应当采取专门措施处理。
急!!!柱子
柱筋
严重偏位
如何
补救
答:
1、采用人工调整复位方法:柱主筋偏位没有超过其保护层厚度20mm时
,把钢筋的底部先往偏位的反向掰弯,再按1:6的斜度调整到位,另加L型的同直径钢筋与偏位柱筋点焊或绑扎,作为加强筋。2、采用植筋方法:柱主筋偏位大于其保护层厚度20mm时,在柱框内相同的延伸线上种植同规格的钢筋,处理步骤如下:...
请教前辈一般
柱筋
偏位的
处理
办法
答:
如果柱钢筋偏位,
应在顶板钢筋绑扎后适时调整,如果顶板打完灰后,柱钢筋还偏位,应在放完线后,按1:6比例调整到位
,必要时可将柱根处顶板混凝土向下剔剔。柱钢筋偏位尚在柱框范围线内,
可以在与水平结构的端部稍做弯曲调整过来
,若比较严重,则可以在柱框内相同的延伸线上种植同规格的钢筋与原偏...
独立柱
偏位了
怎么处理
?
答:
首先要弄清楚偏移的原因,再有的放矢地解决问题。
如果是桥梁独立墩柱,超过偏差要求必须加固,使之保持他的功能
。加固方法很多,条条道路通罗马,就是必须保持功能,如是施工中就偏位了,可以和设计单位协商解决;如是地基问题,则必须先处理地基,再加固柱子。如果是运营过程中受力作用引起,则要根据...
柱子钢筋
移位应该
怎样处理
?
答:
移位不严重的话不用
处理
;严重的话需要植筋,如果是向里位移,就以按1/6向外弯折然后加同级别
钢筋
补强。钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。 钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其...
剪力墙、
柱钢筋错位
300MM
怎么处理
答:
对
钢筋
偏位可采取以下
处理
方法:墙、
柱
竖向钢筋偏位20mm以内的,将钢筋轻微弯斜调整到规定的位置。墙、柱竖向钢筋偏位在20mm及以上的,凿除根部砼保护层,按不大于1:6坡度进行斜弯调整(如图一),折弯范围箍筋另加密50%。墙、柱竖向钢筋偏位超出50mm的,待混凝土强度达到设计强度70%以上时,可按照...
如果
柱子
,剪力墙
钢筋
移位过大,
怎样处理
?
答:
接绑扎,使得位移
钢筋
按1、位移的钢筋在
柱子
或剪力墙截面内。剪力墙结构钢筋的安装要严格按照平法GB 50204-2011《混凝土结构工程施工质量验收规范》和11G101-1标准图集的要求施工。要抓住钢筋工程施工的重点,加强钢筋工程安装施工质量管理。剪力墙竖向钢筋的连接,剪力墙钢筋的安装,要依据墙体外皮线位置和墙体...
柱钢筋
移位按规范是
怎样
的
处理
方法
答:
混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002同时废止。两根钢筋交*时允许两根钢筋紧挨在一起,因为紧挨在一起的是点,握裹考虑的是线和面。柱冒顶时钢筋直接通上去,若柱顶没有梁,则12d弯折也不要。
柱钢筋
收边尽量采用b图节点样式,往外侧收边,减少
柱内钢筋
拥挤程度,柱钢筋有效封边即可。
框架结构,
柱子钢筋
偏移过大
如何处理
答:
方法1、和业主、监理、设计沟通下看能不能把钢筋割了,然后在主筋的位置植筋;方法2、如果监理和甲方查的不严的话那就自己用电镐把偏位的钢筋下面的混凝土剃开,然后用氧气乙炔烘烤钢筋,同时用大锤把钢筋砸到原本的位置,不过如果
柱子钢筋
设计的不保守的话,这样不是太好,还是建议楼主用第一种方法,...
在建筑施工中如果出现
柱子
偏位了,
怎么样处理
最合理?
答:
5、浇筑混凝土时防止振动不当把纵筋骨架振松防止来回泵管的拖拉。并派钢筋工专门负责修整钢筋的位置防止
柱筋
、墙筋偏位。四、柱主筋偏位的
处理
方案分析 一、人工调整复位 方法一 根据《混凝土结构设计规范》GB50010规定
柱钢筋
保护层厚度按不同环境类型分为20mm50mm...