答:
2)水压试验前应先向管道系统充水,使系统浸泡,浸泡时间不应少于12h
。管道充水完毕后应对未回填的管道连接点(包括管子与管道附件的连接部位)进行检查,如发现泄漏,应泄压进行修复。3)对要试压的管段进行划分,管道水压试验的长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,分段长度不宜大于500m,系统...
给水管道
验收
试压
:明确要求与检验方法
答:
金属及复合管给水管道系统需要在试验压力下观测10分钟,压力降不应超过0.02Mpa
。然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。塑料管的检验方法塑料管给水系统需要在试验压力下稳压1小时,压力降不得超过0.05Mpa。然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2小时,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。确保给水管道...
水管
打压试验
怎么
做?
答:
打压测试是打压冷热水管的,
所以首先用软管把冷热水管连接在一起,,使冷热水形成一个圈。而且水龙头位置最好堵住
。试压器可以接在任一出水口,这里的压力指针是0。其次,由于打压测试不能与入户水管接通,因此将所有水管通路都接好后要先封堵所有的堵头,不能有渗水,接着关闭进水总管的阀门。最后开始...
怎么
进行
水管试压
测试
答:
1、试验必须在水路施工完成24H后进行;2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵
;3、
加压可采用手动试压泵
,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象...
简述
给水管道
施工过程中水压
试压
程序.简答题
答:
5、持压。当压力达到试验压力后,稳压10min,再将压力降至设计压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格
。6)试压后的工作 试压结束后,应及时拆除盲板、膨胀节限位设施,排尽系统中的积水。简述室外给水管道埋地敷设施工程序 求解 按照施工图纸:开挖地槽,安装管道。回填,压实,绿化 地面。HDpE...
各种
管道试压
方法
答:
水压试验 检验方法:塑料管
给水
系统 应在 试验压力 下稳压1h,压力降 不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
管道
安装 完毕后,应按设计要求对管道系统进行 压力试验 。按试验的目的可分为检查管道力学性能的 强度试验 、检查 ...
水管试压怎么
做?
答:
检验方法:金属及复合管
给水管道
系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料
管给水
系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。4.2.2 给水...
给水管道怎样试压
?如何验收?
答:
.检验方法:金属及复合管
给水管道
系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料
管给水
系统应在试验压力下稳定1h,压力降不得超过0.05MPa,然后再工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。试验范围内的...
室内
给水
PPR管,详细的
试压
过程是
怎么
进行的
答:
1、安装完毕后,检查所有管路是不是尽量做到横平竖直了,2、所有带丝口的管件是不是都用堵头堵好,或者上好龙头、三角阀或其它水暖配件了。3、把
试压
机接到主进水口上面(最好用可以保压的电动试压机)。开始试压,如果是接好没多久的管子试压时,最后不要把压力打太大,有0.5MPA就可以,保压半...
给水管道
安装完毕后
怎样
进行
试压
?
答:
根据
给水
排水
管道
施工及验收规范第10.1.1 当管道工作压力大于或等于0.1MPa时,应按第10.2节的规定,进行压力管道的强度及严密性试验。当管道工作压力小于0.1MPa时,除设计另有规定外,应按第10.3节的规定,进行无压力管道严密性试验。楼上解答的对,我的回答是按97规范,不过现在最新规范是GB...