www问答网
所有问题
当前搜索:
自动洒水喷头怎么容易记住
消防喷淋温度达到多少度会喷水
答:
消防喷淋是一种在热作用下,按预定温度范围
自动
启动,或按照火灾信号由控制装置启动,按设计
喷头
形状和流量喷水的喷头,是自动喷水灭火系统的一部分。 二、消防喷淋安装需要注意哪些 1、在选择花洒头时,要根据用户的沐浴习惯和需求来选择,这样在使用过程中感觉更舒服。市场上有许多类型的喷头。目前,带有按摩功能的花洒很...
给水排水:选择闭式
喷头
应注意哪些问题
答:
(9)在蒸汽压力小于0.1MPa的散热器附近2m以内的空间,应采用高温级喷头(121一149℃);2-6m内的趋向空气热流的一面采用中温级喷头(79--107℃).。(10)在有腐蚀性介质存在的场所,应选用经防腐处理的喷头,或选用耐腐蚀的玻璃球
洒水喷头
。(11)建筑物、构筑物设有
自动
喷水灭火系统时,应有库存备用...
自动
喷水灭火系统设计规范
答:
根据《
自动
喷水灭火系统设计规范》7:1:6 除吊顶型
洒水喷头
及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm「150mm,并应符合下列规定。喷头布置规定当梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘...
自动
喷水灭火系统设计规范
答:
自动
喷水灭火系统是一种常见的消防设施,它能够在火灾发生时及时进行灭火。本文将介绍自动喷水灭火系统的设计规范,帮助读者更好地了解这一消防设施。报警阀组控制的
洒水喷头
数根据GB50084-2017规定,自动喷水灭火系统中,报警阀组控制的洒水喷头数应该符合以下要求:湿式系统和预作用系统最多不超过800只,而干式系统最多不...
消防喷淋系统的
喷头
分几种颜色?分别对应的温度是多少?
答:
一共分为7种颜色:橙色57℃ 红色68℃ 黄色79℃ 绿色93℃ 蓝色141℃ 紫色182℃ 黑色227℃
泰科
洒水喷头
有什么优点 浴室花洒
喷头怎么
选购
答:
在每个家庭中都有浴室,在浴室中都是安装有淋浴系统的,然而淋浴系统中使用的最多的就是花洒喷头单头,花洒喷头单头的优点很多,其实要选购质量好的
洒水喷头
也是不
容易
的,接下来,我们为大家推荐一款质优价廉的产品,那就是泰科洒水喷头,对于泰科洒水喷头,估计很多朋友也是不
怎么
熟悉的。那么,泰科洒水...
自动
喷水灭火系统水流指示器太敏感
如何
处理
答:
如果安装时错配浆片,或把浆片上下调头错装,都有可能使水流指示器发生长报警故障。重新调换纠正过来,长报警问题就解决了。水流指示器作为火灾区域报警部件,其功能作用特别重要,而且没有其他产品能够代替。由于它功能重要、原理简单,国家已经把它作为强制性产品被大量广泛采用。组成部分:
洒水喷头
在
自动
...
自动
喷水灭火系统设计规范
答:
根据《
自动
喷水灭火系统设计规范》7:1:6 除吊顶型
洒水喷头
及吊顶下设置洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板距离应为75mm「150mm,并应符合下列规定。喷头布置规定当梁或其他障碍物底面下方平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍...
自动
喷水灭火系统开式
喷头
与闭式喷头区别
答:
自动
喷水灭火系统由
洒水喷头
、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等元件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。在自动喷水灭火系统中,
喷头怎么
鉴别好坏? 用打火机烧一下试试来不来水 传动管系统的闭式喷头爆破后也喷水灭火吗 待闭式喷头开启后,便即刻喷水灭火...
消防
洒水喷头如何
安装,喷头的方向是否可以向上,安装规范是如何规定的...
答:
与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm。水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式
洒水喷头
时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。