变压器调档是在调电压还是电流

是调电压电流吗?

先纠正你说的一个不合适的地方吧,±2×2.5%一般为无励磁调压的分接范围,有载调压中,±8×1.25%可能更常见。
我没看明白你的疑问是什么,是不是漏打了字了,没有表达清楚啊。我简单说一下调压的原理吧。
变压器调压,其实调的是二次侧的电压,因为一次侧作为线路终端,没有调压的必要。就以你说的35/10.5kV的变压器来说吧,如果是升压变压器,35kV侧是二次侧,调压位置设在高压侧自然是没什么问题了。你说的情况应该是降压变,调压的目的是调整10.5kV侧的电压,由于10.5kV侧电压低,线圈匝数少,不容易实现精确的调压,可能会引起电压比校核不合格,而且电流大,对开关载流要求高,所以仍在高压侧调压。调压的本质是改变串入电路中的线圈匝数,由于在这种情况下,10.5kV侧的匝数是不变的,所以要提高10.5kV侧的电压,只能提高每匝线圈的匝电势,10.5kV侧的输出电压就等于匝电势与匝数的乘积。这个匝电势在35kV侧就等于实际的电压比上串入电路的匝数。所以,当10.5kV侧电压低时,需要把35kV侧的分接调小,提高匝电势,当10.5kV侧电压高时,就要调到最高档。无论怎么调,其实都是保证二次侧输出电压为10.5kV。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答