变压器
如何调档?
答:
如果高压侧的电压长期处于过高或过低的状态,导致低压侧输出电压过高或过低时,
要通过调整分接开关来调节电压
。这个长期是指十天到半个月。以10kv变400v电力变压器为例,使用无载调压分接开关,开关共分三档,Ⅰ档为10.5kv(绕组圈数最多),其变压比为26.25;Ⅱ档为10kv(额定电压),其变压比为25...
如何调
10kv变压器
的
电压
答:
——★1、变压器的一次侧,都设计有“分接头”的。以10KV变压器为例,
一次侧上下可以调节500V,即:9500V、10000V、10500V
。——★2、油浸式变压器有两种结构,即有载调压分接头,和无载调压分接头。【干式变压器的调压分接头】设计在变压器表面的高压侧。——★3、调节一次调压分接头时,应切断一...
10kv变压器
有几个档位
答:
如果二次输出
电压
偏低说明输入电压偏低,即应将电压档位
调整
到9750V或9500V的档位上。
变压器10KV
/400V的调压一个问题
答:
可以这样考虑,
变压器调档位,实际上就是改变了变压器的变比
。你的变压器标准变比是:10kV/400V = 100/4,如果副边电压是 418V,说明原边电压是 418x100/4 = 10.45kV。调变压器档位到10.5kV,这时,变压器变比就变成10.5kV/400V = 105/4。如果,原边电压还是上述计算的10.45kV,则副边电压就变...
如何调
10kv变压器
的
电压
答:
以10KV变压器为例,
一次侧上下可以调节500V,即:9500V、10000V、10500V
。一般从双绕组变压器的高压绕组和三绕组变压器的高压绕组及中压绕组引出若干抽头,称它们为分接头。用以切换分接头的装置叫分接开关。变压器次级有中心抽头,对中心抽头来说两端电压绝对值相等,相位相反,任一瞬时均如此。
变压器
上的名牌有三个档,1档为9500~2档为10000~3档为10500,调到哪个档低...
答:
变压器
如果是
10KV
/0.4KV 这三个档的意思是,当高压侧
电压
偏高的时候,把变压器调到1档,这低压电输出就是400V 如果高压侧电压偏低的时候,就要把档位调到10500 这时候低压侧输出电压为400V 不会偏高同理,在高压侧电压一定的情况下,调到1档的时候电压会低一些。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 2 2 自然...
变压器10KV
/400V的调压一个问题
答:
45kV x 4/。如果;4,说明原边
电压
是 418x100/4.45kV。这个电压,如果副边电压是 418V,可以再继续上调档位,就基本回到了你的正常工作电压范围.5kV:
10kV
/。
调变压器
档位到10,原边电压还是上述计算的10;105 = 398V,实际上就是改变了变压器的变比.5kV/4 = 10。你的变压器标准变比是:10 ...
10Kv
干式
变压器
低压侧出现
电压
过高怎么办
答:
可以通过
调节变压器
来
调节电压
只是调节范围小你可以通过名牌上的来调节。低压高应该将分接开关向正调节2.5%看看如果还大就调节到5%看实际情况了
S9M 一500/10,
10千伏变压器
输出
电压
为430V,太高,现想调低为400V左右,怎 ...
答:
这个可以通过
调整
高压侧(
10KV
)的分接头来实现,分接头的一档:10500V;二档:10000V;三档:9500V。把开关拨到一档表示:高压在10500V时,低压输出400V 把开关拨到二档表示:高压在10000V时,低压输出400V 把开关拨到三档表示:高压在9500V时,低压输出400V 也就是,一档输出
电压
最低,三档输出电压最...
电力
变压器10KV
/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧
电压
输出多少?
答:
电力
变压器10KV
/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧
电压
输出如下:这个必须根据电压算调档是为了防止高压进线电压不过高或者过低因为一般用电都是保证低压400V,当高压达到10500V时就必须调到1档从而保证低压有400V当高压只有9500V时就调到3档保证低压400V。电压经过一段距离的运输会有一个压降,所以你变压器...