消防报警联动系统中,什么叫回路总线什么叫RS-485总线?

在安装的时候因为那个重复显示盘和那个报警器之间的通讯有两种通讯总线,必须要对应设置才能工作,请问回路总线、RS-485总线各是什么样子,有什么作用,及不同之处?

回路总线是从系统回路板上引出的负责各个回路的信号线。

RS-485总线是采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。

RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。

应用RS-485 可以联网构成分布式系统。RS-485的”节点数”主要是依”接收器输入阻抗”而定;根据规定,标准RS-485接口的输入阻抗为≥12KΩ,相应的标准驱动节点数为32个。

扩展资料:

布线规范:

1、485信号线不可以和电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。

2、485信号线可以使用屏蔽线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。

如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行485信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于485+,485-的干扰效果都是一样的,那电压差依然是不变的,对于485信号的干扰缩到了最小。

同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。

参考资料来源:百度百科-RS-485总线

参考资料来源:百度百科-消防联动

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-05
因为消防报警系统中的回路信号线又叫做报警总线,因为是传输信号的,又称为信号总线,按照规定的信号线要求抗干扰性能设置的多为RVS双绞线,而多数又称为485通讯线,所以又称为RVS485信号总线或者RVS485报警总线
R指的是软芯,S指的是绞线,485指的是抗干扰性
第2个回答  2019-08-27

消防联动中,一般联动信号是用的公开接口,RS485,方便于各个系统之间进行联动,例如烟感系统和应急照明疏散系统的"换向" 只需要双方厂约定好协议,即可进行数据交换,并实现联动。

回路总线实际上是系统内的,比如应急照明疏散系统的分配电,一般厂家有两回路,四回路的输出的,标准要求各回路之间任一回路短路不影响其他回路通讯,都是指的这种系统内总线的输出。

还有例如烟感系统的回路卡,也是有多回路输出的。

因为每个回路带载能力有限。

这种回路总线技术现在一般不用485,都用二总线技术,例如消防总线,POWERBUS总线。

简单说:回路总线指的是系统内部的多回路输出。为了满足带载能力。

消防联动的485总线指的是各个系统之间的数据交换,为了实现联动。

powerbus总线火灾报警

第3个回答  推荐于2017-10-14
RS-485总线是负责层显(火灾显示盘)的通讯, 回路总线是从系统回路板上引出的负责各个回路的信号线(两根),比如烟感温感手报就接在回路总线上追问

1、在安装楼层重复显示盘和报警器之间的通讯有两种通讯总线,还必须对显示屏对应设置才能工作的,因为不同总线(RS-485总线和回路总线形式)要对应选择不同承插口,就在显示屏后面有一个选择开关,“以上所说的是安装手册里的技术要求。”2、还有一个就是我们现场重显屏、烟感、手报都是用同一种总线即是2条那种。本人认为不管是哪一种总线都应该是2条那种总线,只不过是选择的通讯形式不同?不知对不对。希望各位前辈指教。

追答

1、首先要知道 层显的作用接受火灾控制器传输的报警信号,在关键部位显示出来。
2、层显即可接在系统总线上也可接到AB通讯线上,层显上有按钮可以设置。
3、一个总线回路中只能接若干个(大约15个)层显
4、层显的接线 两个端子接系统总线或者AB通讯线(RS-485总线),另外两根接24V直流电。
5、层显上还有地址拨码开关
6、由于国产设备种类多没有行业标准 在具体使用时还要对照说明书,实在解决不了的可具体说明是什么现象或者什么牌子的层显(楼层重复显示盘)

本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-05-12
回路总线是用在所有带地址编码的报警及联动设备如烟温手报消钮输入模块控制模块等,一般每条回路带242个点,一般用ZR-RVS2XI.5,485线用于层显通讯 区控通讯,一般用ZR-RVVP2X1.5
相似回答