海湾消防主机JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)为什么报1个火警全楼的层显都报火警

海湾消防主机JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)为什么报1个火警全楼的层显都报火警,机器前面都是那一层的点位报警那一层才会响的 请求帮助。

造成这种全楼层显报火警分以下两种情况:
1)报警控制器主机对层显的程序分单层显示、临层显示、全显示 三种,如果当初调试时就调成了全显示的方式,这种情况属正常现象。如想更改程序建议找当地海湾公司办事处技术员即可,调试简单。或你们控制室有比较了解海湾主机的可接受技术员的电话指导即可完成更改。
2)各块层显与主机之间虽然通讯正常,但主机对外围层显没有注册也会出现这种全显示状态,建议查一下主机的“设备检查”键,看一下层显的回路是否注册正常,如没有设备可关机后过几分钟重新启动即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-06
我们这里也出现过一次这样的情况,是主机里面的编程出现问题!!找海湾工程师吧,呵呵!!
第2个回答  2013-10-11
设置有误,技术人员设置一下就好了
第3个回答  2010-12-02
你用的什么层显?如果是液晶的,那是你的编程有问题;数码的话,是回路设置和编码有问题
相似回答