无尘净化车间的压差有没有GB标准的?

如题所述

无尘净化车间的压差当然会有相应的GB标准的:
1)根据医疗器械质量管理规范无菌医疗器械实施细则要求:空气洁净级别不同的洁净室之间的静压差应大于5帕,与室外大气的静压差应.大于10帕.,并有指示静压差的转置。
2)洁净厂房设计规范里面的标准:

A、静压差的测定应在所有的门关闭时进行,并应从平面上最里面的房间依次向外测定。
B、对于洁净度高于100级的单向流(层流)洁净室,还应测定在门开启状态下,离门口0.6m处的室内侧工作面高度的粒子数。
或者看一下iwuchen关于这方面的技术文章也比较多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-03
无尘净化车间洁净度级别:百级>千级>万级>十万级>三十万级
也就是说值越小,净化级别就越高。洁净度越高造价就越高。
第2个回答  2015-06-11
无尘净化车间洁净度级别:百级>千级>万级>十万级>三十万级

也就是说值越小,净化级别就越高。洁净度越高造价就越高。

无尘车间的净化洁净度根据生产工艺要求,合适就好。

给你个参考吧!

YY0033 无菌医疗器具生产管理规范

GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范

GB50073-2001洁净厂房设计规范

GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范

或者咨询专业的无尘净化车间公司
第3个回答  2015-10-30
无尘净化车间的压差是有GB标准的
GB/T是指推荐性国家标准(GB/T),GB 即"国家标准"的汉语拼音缩写,"T"是推荐的意思。

推荐性国标是指生产、交换、使用等方面,通过经济手段调节而自愿采用的一类标准,又称自愿标准。
对于无尘净化车间国家标准,国内正规的净化工程公司一般都可以达到,每个行业的DB标准都不一样,要根据实际情况来定,最好咨询专业的无尘净化车间公司。
另外无尘净化车间装修完毕,验收时都会检测,根据各行业各级别各车间的情况达到国家规定标准。