局部放电检测的常见方法有哪些

如题所述

1、超声检测法:利用超声波检测的方法进行局部放电检测,是现在预防性维修保养领域的方法之一。由于超声法受电气干扰小以及它在局部放电定位上的广泛应用,人们对超声法的研究较为深入。通过听声音来判断局放所产生的位置以及距离,实现电气局放的监测。

2、化学检测法:当变压器中发生局部放电时,各种绝缘材料会发生分解破坏,产生新的生成物,通过检测生成物的组成和浓度,可以判断局部放电的状态。目前,该方法已广泛应用于变压器的在线故障诊断中。故障类型不同,故障程度也不同,气体的组成和浓度也不相同,由此建立起来的模式识别系统可实现故障的自动识别。但直到目前,仍然没有形成统一的判断标准。因为它对发现早期潜伏性故障较灵敏,但不能反映突发性故障。

3、超高频局部放电检测:由于传统检测方法存在不足,继而出现了新的检测方法一超高频检测。变压器局部放电所产生的超高频(300-3000MHZ)电信号实现了电力变压器局部绝缘放电的检测和定位,并实现了抗干扰。

4、采用超高频检测变压器局部放电主要优点有:一是局部放电脉冲能量几乎与频带宽成正比,当只考虑检测元件的热噪声对灵敏度的影响时,用超频宽带检测有更高的灵敏度;二是研究表明在变压器使用现场,变电站的背景、噪声和空气中电晕产生的电磁干扰频率一般很低,可用宽频法对其进行有效的抑制,用窄频法将其与局部放电信号加以区别。由此可见,用合适的超高频传感器可以测量真实的变压器绝缘中局部放电的性质和物理过程。

局部放电检测仪

回答者:三新电力

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-10-26

局部放电检测的常见方法有哪些

1.超声波检测法:利用超声波检测法检测局部放电是预防性维修领域的方法之一。由于超声波法电干扰小,在局部放电定位中应用广泛,人们对超声波法进行了更深入的研究。听声音判断局部放电的位置和距离,实现对电气局部放电的监测。

2.化学检测法:变压器发生局部放电时,各种绝缘材料会分解破坏,产生新的产物。通过检测产物的成分和浓度,可以判断局部放电的状态。目前,该方法已广泛应用于变压器在线故障诊断中。不同类型的故障,不同程度的故障,不同成分和浓度的气体,建立的模式识别系统可以实现故障的自动识别。但是直到现在,仍然没有统一的判断标准。因为它对发现早期潜在故障很敏感,但不能反映突发性故障。

3.超高频局部放电检测:由于传统检测方法的缺点,出现了一种新的检测方法——超高频检测。变压器局部放电产生的超高频(300-3000MHZ)电信号实现了电力变压器局部绝缘放电的检测和定位,并实现了抗干扰。

4.用超高频检测变压器局部放电的主要优点是:第一,局部放电的脉冲能量几乎与频率带宽成正比。当只考虑探测元件热噪声对灵敏度的影响时,用UHF宽带探测灵敏度更高;其次,研究表明,在变压器使用现场,空气中电晕产生的变压器背景、噪声和电磁干扰频率一般很低,用宽带法可以有效抑制,用窄频法可以与局部放电信号区分开来。因此,采用合适的超高频传感器可以测量实际变压器绝缘中局部放电的性质和物理过程。

第2个回答  2022-03-27
  干扰会降低局部放电测试的检测灵敏度,应将干扰电平抑制到最低水平。干扰的种类通常包括:电源干扰、接地系统干扰、电磁辐射干扰、测试设备各部件的放电干扰、各种接触干扰。这些干扰及其对测试回路的访问。

  一、电源干扰。探测器和测试变压器使用的电源连接到低压配电网,配电网中的各种高频信号会直接造成干扰。因此,通常采用屏蔽电源隔离变压器和低通滤波器进行抑制,效果非常好。

  二、接地干扰。测试电路接地不当。例如,在有两个或多个地的接地网系统中,各种高频信号会通过接地线耦合到测试电路中,造成干扰。这种干扰通常与测试电压水平无关。测试电路使用单点接地来减少这种干扰。

  三、电磁辐射干扰。在高压带电设备或高压输电线路附近,无线电发射机和除测试电路之外的其他高频信号如晶闸管和电刷以电磁感应或电磁辐射的形式耦合到杂散或杂散电感上。测试电路,其波形往往难以与样品的内部放电区分开来,对现场测量影响很大。它的特点是与测试电压无关。消除这种干扰的基本对策是将样品放置在良好屏蔽的实验室中。使用平衡法、对称法和模拟天线法的测试回路也可以抑制辐射干扰。

  四、暂停的潜在放电干扰。由靠近测试电路的未接地金属产生的感应浮动电位放电也是一种常见的干扰类型。它的特点是测试电压升高,但其波形一般更容易识别。消除的对策一是远离,二是接地。

  五、电晕放电和每个接头处的接触放电干扰。电晕放电发生在高电位的试验电路的导电部分,如试件法兰、金属帽、试验变压器、耦合电容端部、高压端部等。带领。由于各连接处接触不良,测试电路中也可能出现接触放电干扰。这两种干扰的特性随着测试电压的增加而增加。消除此类干扰的方法是在高压端采用防晕环措施(如防晕环),高压引线采用不导晕的导电管,接头之间接触良好。

  六、测试变压器和耦合电容的内部放电干扰。这种放电很容易与样品的内部放电相混淆。因此,所用试验变压器和耦合电容的局部放电水平应控制在一定的允许量以下。
第3个回答  2019-01-09
标准的脉冲电流法,目前应用最广泛,有标准可依的方法,是各种电力设备出厂试验中的例行试验项目。
针对于GIS:超高频(UHF)检测法、超声波检测法。其他的辅助方法有SF6气体分解产物检测,红外测温检测。
针对于变压器:超高频检测法、超声波检测法、高频电流检测法。
针对电缆:高频电流检测法(应用高频电流互感器)
针对发电机: 高频电流检测法(安装耦合电容器测量阻抗)
第4个回答  2017-01-17
局部放电测试方法
随着电力设备电压等级的提高,人们对电力设备运行可靠性提出了更加苛刻的要求。我国近年来110kV以上的大型变压器事故中50%是属正常运行下发生匝间或段间短路造成突发事故,原因也是局部放电所致。局部放电检测作为一种非破坏性试验,越来越得到人们的重视。
虽然局部放电一般不会引起绝缘的穿透性击穿,但可以导致电介质(特别是有机电介质)的局部损坏。若局部放电长期存在,在一定条件下会导致绝缘劣化甚至击穿。对电力设备进行局部放电试验,不但能够了解设备的绝缘状况,还能及时发现许多有关制造与安装方面的问题,确定绝缘故障的原因及其严重程度。因此,高压绝缘设备都把局部放电的测量列为检查产品质量的重要指标,产品不但在出厂时要做局部放电试验,而且在投入运行之后还要经常进行测量。对电力设备进行局部放电测试是一项重要预防性试验。
根据局部放电产生的各种物理、化学现象,如电荷的交换,发射电磁波、声波、发热、光、产生分解物等,可以有很多测量局部放电的方法。总的来说可分为电测法和非电测法两大类,电测法包括脉冲电流法、无线电干扰法、介质损耗分析法等,非电测法包括声测法、光测法、化学检测法和红外热测法等。本回答被网友采纳
相似回答