局部放电测试仪是什么,有什么作用?

如题所述

1.局部放电测试仪(也叫变压器局部放电检测)测量的理论分析

局部放电测试仪测量方法有两种:电气测量和非电气测量。脉冲电流法和无线电干扰电压法广泛用于电气测量中,电测量已广泛用于局部放电的定量测量。

脉冲电流法的原理是样品产生局部放电,并且在样品的两端都会产生瞬时电压变化。此时,在由样品,耦合电容和检测阻抗组成的电路中将产生脉冲电流。检测到阻抗后,脉冲电流将在两端产生脉冲电压,该电压将被收集,放大和显示,以产生一些基本量的局部放电,尤其是局部放电。
2.局部放电测试仪常用术语

(1)局部放电

局部放电是指在绝缘位置处的局部放电,它不构成整个绝缘的穿透击穿,它包含三种放电类型:内部放电(在介质内部),表面放电(在介质表面),电晕放电(在电极尖端)。

(2)充电量

在样品的两端瞬间注入一定量的电荷,因此样品的端电压的变化与pd本身引起的端电压的变化相同,并且该量是表观电荷。

(3)如在放电校准器中所见

放电校准器是一种标准的发电机,在输出固定电荷并在产品的两端进行测试之前,先进行测试,以模拟部分放电测试仪在掉电时的电响应,调整比例系数,确定局部放电测试仪检测器的范围,以便在测量额定电压下的视在放电时测试样品。由于在与标准电量生成器比较之后间接测量放电量,而不是直接测量,因此将放电量称为“视在放电量”。

校准发生器是测量局部放电的必要仪器。其性能参数与测试结果的准确性直接相关。

放电校准器由校准脉冲电压发生器和校准电容器串联组成。其参数主要包括:脉冲波形的上升时间,衰减时间,内阻,脉冲峰值,校准电容值等。

校准脉冲电压发生器的电压波形上升时间为0.1U0至0.9U0时间,衰减时间定义为从峰值下降至0.1U0时间。

(4)测试阻抗

检测阻抗是拾取检测信号的设备。在使用中,应根据不同的测试目的和测试对象的类型选择合适的检测阻抗,以提高局部放电测试仪测量的灵敏度,分辨率,波形特性和信噪比。

(5)时间窗(门单元)

时间窗是一种电路设备,旨在防止大于部分放电的干扰信号进入峰值检测电路。因为在实际测试中,特别是在现场测试中,不可避免地会引入一些干扰,因此,使用时间窗更为重要。

时间窗口的工作原理是将椭圆扫描时基分为传导(高亮区域)和作为(非高亮区域)两部分,通过改变时间窗口的位置和传导中放电脉冲的宽度(突出区域),对截止时间进行干扰脉冲(而不是突出显示区域),仪表读数是放电脉冲数,并且干扰大小无关,都不会影响放电脉冲值。如果两个窗口都同时关闭,则仪表读数是整个椭圆上的峰值脉冲。
回复者:华天电力
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-31

局部放电测试仪采用抗干扰组件和独特的门显示电路,并具有四种高频椭圆扫描,适用于高压产品的型式、出厂试验,新产品研制试验,电机、互感器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局部放电的定量测试。可供制造厂、科研部门、电力部门现场使用

工程原理

在试验电压下产生局部放电时,经耦合电容Ck产生脉冲电流,由输入单元拾取得脉冲讯号,经低噪声前置放大、滤波放大器选择所需频带及主放放大后,在示波屏的椭圆扫描基线上显示出放电脉冲,同时也送到脉冲峰值表(对数表)显示其峰值。时间窗单元控制试验电压每一周期内脉冲峰值表的工作时间,并在这段时间内将显示屏的显示加亮,宽度与位置可以改变,进一步加强了抗干扰能力。

局部放电测试仪是研制开发生产的一种新型仪器。该仪器具有灵敏度高、放大器系统动态范围大、测试的试品范围广、操作简便等优点。并采用先进的抗干扰组件和独特的门显示电路,抗干扰能力强,并具有四种高频椭圆扫描,适用于高压产品的型式、出厂试验,新产品研制试验,电机、互感器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局

部放电的定量测试。可供制造厂、科研部门、电力部门现场使用。



第2个回答  2022-10-27

局部放电测试仪是什么,有什么作用?

局部放电测试仪采用抗干扰元件和独特的门极显示电路,并具有四种高频椭圆扫描。适用于高压产品的型式和出厂试验,新产品开发试验,电机、变压器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关等高压电器的定量局部放电试验。可供生产厂家、科研部门和电力部门现场使用。

工程原理

当在测试电压下发生局部放电时,耦合电容器Ck产生脉冲电流,并且输入单元拾取脉冲信号。经过低噪声前置放大、所需频带的滤波放大器选择和主放大器放大后,放电脉冲显示在示波器屏幕的椭圆扫描基线上,同时也送到脉冲峰值表(对数表)显示其峰值。时间窗单元控制脉冲峰值计在测试电压每个周期的工作时间,并在此时间内高亮显示显示屏的显示,宽度和位置可以改变,进一步加强了抗干扰能力。

局部放电测试仪是一种新研制的仪器。该仪器具有灵敏度高、放大系统动态范围宽、测试产品范围广、操作简单等优点。采用先进的抗干扰元件和独特的门显示电路,抗干扰能力强,四种高频椭圆扫描。适用于高压产品类型、出厂试验、新产品开发试验、电机、变压器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关等高压电器。

局部放电的定量测试。可供生产厂家、科研部门和电力部门现场使用。

第3个回答  2020-10-26

一、局部放电测试仪是什么

SXJF-2010局部放电检测仪是我公司新推向市场的新一代数字智能仪器,该仪器在原有产品JF-2002、JF-2006局放仪的基础上采用嵌入式ARM系统作为中央处理单元,控制12位分辨率的高速模数转换芯片进行数据采集,将采集到的数据存放在双端口RAM中。实现从模拟到数字的跨越。使用26万色高分辨率TFT-LCD数字液晶显示模组实时显示放电脉冲波形,配备VGA接口,可外接显示器。

局部放电测试仪

二、局部放电测试仪的作用

与传统的模拟式示波管显示局部放电检测仪相比有以下特点:
1.彩色显示器,双色显示波形,更清晰直观;
2.可锁定波形,更方便仔细查看放电波形细节;
3.自动测量并显示试验电源时基频率,无需手动切换;
4.配备VGA接口,可外接大尺寸显示器;
5.与示波管相比寿命更长。
本仪器检测灵敏度高,试样电容覆盖范围大,适用试品范围广,输入单元(检测阻抗)配备齐全,频带组合多(九种)。仪器经适当定标后能直读放电脉冲的放电量。
本仪器是电力部门、制造厂家和科研单位等广泛使用的局部放电测试仪器。

回答者:三新电力

第4个回答  2020-05-28
采用先进的抗干扰组件和独特的门显示电路,并具有四种高频椭圆扫描,适用于高压产品的型式、出厂试验,新产品研制试验,电机、互感器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局部放电的定量测试。可供制造厂、科研部门、电力部门现场使用
1、局部放电测量法的理论分析
局部放电测量方法分为电测法和非电测法两大类。电测法应用较多的是脉冲电流法和无线电干扰电压法。电测法已广泛用于局部放电的定量测量。
脉冲电流法的测试原理是试品产生一次局部放电,在其两端就会产生一个瞬时的电压变化,此时在被试品、耦合电容和检测阻抗组成的回路中产生一脉冲电流。脉冲电流经过检测阻抗会在其两端产生一脉冲电压,将此脉冲电压进行采集、放大、显示等处理,就可产生局部放电的一些基本量,尤其是局部放电量。
2、局部放电测量仪常用的名词术语
(1)局部放电
局部放电是指在绝缘的局部位置放电,它并不构成整个绝缘的贯通性击穿。它包含三种放电形式:内部放电(在介质内部)、沿面放电(在介质表面)、电晕放电(在电极尖端)。
(2)电荷量q
在试品两端瞬时注入一定电荷量,使试品端电压的变化和由局部放电本身引起的端电压的变化相同,此注入量即为局部放电的视在电荷量。
(3)视在放电量校准器
视在放电量校准器是一标准电量发生器,试验前它以输出某固定电量加之试品两端,模拟该试品在此电量下放电时局部放电测试仪的响应,此时调整刻度系数,确定局部放电检测仪的量程,以便在试验时测量该试品在额定电压下的视在放电量。因该放电量时以标准电量发生器比较后间接测出,而非直接测出,故此放电量称为“视在放电量”。
校正电量发生器是测量局部放电时必备的仪器,它的性能参数直接关系到测试结果的准确性。
视在放电量校准器由校准脉冲电压发生器和校准电容串联组成,其参数主要包括:脉冲波形上升时间、衰减时间、内阻、脉冲峰值、校准电容值等。
校准脉冲电压发生器电压波形上升时间为从0.1U0到0.9U0的时间,衰减时间定义为从峰值下降到0.1U0的时间。
(4)检测阻抗
检测阻抗是拾取检测信号的装置,在使用中,应根据不同的测试目的,被试品的种类来选择合适的检测阻抗,以提高局部放电测量的灵敏度、分辨能力、波形特性及信噪比。
(5)时间窗(门单元)
时间窗是为防止大于局部放电的干扰信号进入峰值检波电路而设计的一种电路装置。因在实际试验时,尤其是在现场做试验时,不可避免地会引入一些干扰,所以,时间窗的使用更显得重要。
时间窗的工作原理是把椭圆扫描时基分成导通(加亮区域)和截止(未加亮区域)两部分,通过改变时间窗的位置和宽度将放电脉冲置于导通(加亮区域),干扰脉冲置于截止(未加亮区域),此时仪表读数即为放电脉冲数值,而干扰则不论大小,皆不会影响放电脉冲数值。若此时两个时间窗同时关闭,则仪表读数为整个椭圆上脉冲之峰值。
相似回答