www问答网
所有问题
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 规定,下列有关火灾报警系统探测区域划分,说法错误是( )。
A.探测区域应按照独立房间划分
B.一个探测区域面积不宜超过1000㎡
C.缆式线型感温火灾探测器探测区域长度不宜超过100m
D.空气管差温火灾探测器探测区域长度宜为20m?100m
举报该问题
推荐答案 2023-04-14
【答案】:B
3.3.2 探测区域划分应符合下列规定:
1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域面积不宜超过 500 ㎡ ;从主要入口能看清其内部,且面积不超过 1000 ㎡ 房间,也可划为一个探测区域。
2 红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器探测区域长度,不宜超过 100m; 空气管差温火灾探测器探测区域长度宜为 20m~100m
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/15WGA51A414KAW4n4G.html
相似回答
火灾自动探测
区域的划分应符合
下列
哪些
规定
?()
答:
根据《火灾自动报警系统设计规范》
(
GB 50116
—
2013
)第3.3.2条
规定,探测
区域的划分应符合
下列规定
:①探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要入口能看清其内部,旦面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域;②红外光束线型感烟
火灾探测
器的探测区域长度不宜...
在进行
火灾自动报警系统设计
时,对于报警区域和
探测
区域划分,不正确的...
答:
根据《火灾自动报警系统设计规范》
(
GB 50116
—
2013
)第3.3.1条第1款
规定,
报警区域的划分应符合
下列规定
:报警区域应根据防火分区或楼层划分;可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域,也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域。根据第3.3.2条规定:...
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
规定,下列有关火灾
自动...
答:
【答案】:A、C、E
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
6.2.11 点型探测器宜水平安装。当倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°。故 A 正确。6.3.1 每个防火分区应至少设置一只手动
火灾报警
按钮。从一个防火分区内任何位置到最邻近手动火灾报警按钮步行距离不应大于 30m。故 B 错误。6.4...
根据《火灾自动报警系统设计规范》
(
GB 50116-2013
)
规定,
关于
火灾探测
...
答:
【答案】:A
根据《火灾自动报警系统设计规范》
(
GB 50116-2013
)表5.2.1
规定,
房间高度超过12m房间不适合选择点型感烟
火灾探测
器,故选A。
根据规范规定,下列
哪些场所或部分宜选择缆式感温
火灾探测
器?()
答:
【答案】:A、B AB两项,
《火灾自动报警系统设计规范》
(
GB 50116
—
2013
)第5.3.3条
规定,下列
场所或部位,宜选择缆式线型感温
火灾探测
器:①电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架。②不易安装点型探测器的夹层、闷顶。③各种皮带输送装置。④其他环境恶劣不适合点型探测器安装的场所。CD两项,《...
下列
关于
火灾自动报警系统报警
区域划分,说法正确是( )。
答:
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116
—20133.3.1,报警区域划分应符合
下列规定
:1)报警区域应根据防火分区或楼层划分;可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域,也可将发生火灾时需要同时联动消防设备相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域。2)电缆隧道一个报警区域宜由一个封闭长度区间...
火灾探测
器的设置
规定有
哪些?
答:
1)探测器的具体设置部位应按
《火灾自动报警系统设计规范》
(
GB 50116
—
2013
)附录D采用。2)点型
火灾探测
器的设置应符合
下列规定
:① 探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。② 感烟火灾探测器和A1、A2、B型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应按表2-3确定;C、D、E、F、G型感温火灾...
2020一级消防工程师《技术实务》每日一练【7.5】
答:
7.
火灾探测
报警系统能及时、准确地探测被保护对象的初起火灾,并做出报警响应,火灾探测报警系统主要由电源、触发器件、
火灾报警
装置和( )组成。A.消防电话 B.消防联动控制器 C.消防水泵 D.火灾警报装置 8.
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
的
规定,下列
关于火灾自动报警系统设计的说法中...
根据《火灾自动报警系统设计规范》
(
GB50116-2013
)要求,剩余电流式电 ...
答:
【答案】:C
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116
—20139.2.1,剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。本题答案为C。
大家正在搜
城市居住区设计规范GB50108
建筑地面设计规范GB50037
冷库最新设计规范GB50072
锅炉设计规范 gb50041
规范GB50116
采空区管道设计规范
防火堤设计规范
油气集输设计规范
罐体设计规范