www问答网
所有问题
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)要求,剩余电流式电气火灾监控探测器应设置在( )。
A.低压配电系统末端
B.高压配电系统首端
C.低压配电系统首端
D.高压配电系统末端
举报该问题
推荐答案 2023-04-14
【答案】:C
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—20139.2.1,剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。
本题答案为C。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A3An35WW1dGGK3A5n1d.html
相似回答
剩余电流火灾探
测器有一队无源脱扣端子,怎样控制dcv脱扣线圈
答:
按照新的规范要求,电气火灾系统不要断电了,所以剩余电流式电气火灾探测器的无源脱扣不用接了。
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
对
电气火灾监控系统的
设置要求:9.1.6电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源。
剩余电流式电气火灾监控探
测器的
要求
答:
因为GB14287.2-2005《电气火灾监控系统第2部分:
剩余电流式电气火灾监控探
测器》第4.2.2条对剩余电流式电气火灾监控探测器报警值作了如下要求:不应小于20mA,不应大于1000mA,且探测器报警值应在报警设定值的80%~100%之间。探测器的报警阈值一般在300~500mA(其中300mA是在实验室条件下剩余电流产生...
我国现行
《火灾自动报警系统设计规范》
中,关于
电气火灾监控
系统有哪些...
答:
1
)剩余电流式电气火灾监控探
测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。2)剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。3)选择剩余电流式电气火灾监控探测器时...
剩余电流式电气火灾监控探
测器的
报警
设定值范围应为
(
)
。
答:
【答案】:D 当被保护线路
剩余电流
达到
报警
设定值(可自行设定,
要求
设定范围在20~1000mA)时,剩余电流式电气火灾监控探测器应能在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
规定,下列有关
火灾报警
...
答:
3.3.2 探测区域划分应符合下列规定:1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域面积不宜超过 500 ㎡ ;从主要入口能看清其内部,且面积不超过 1000 ㎡ 房间,也可划为一个探测区域。2 红外光束感烟
火灾探
测器和缆式线型感温火灾探测器探测区域长度,不宜超过 100m; 空气管差温火灾探测器...
独立
式电气火灾监控探
测器的设置有什么
要求
?
答:
电气火灾监控系统的设置一般有如下规定:应根据建筑物的性质、发生电气火灾危险性、保护对象等级设置电气火灾监控系统;电气火灾监控系统应有下列部分或全部监控装置组成:电气火灾监控设备;
剩余电流式电气火灾监控探
测器;测温式电气火灾监控探测器;线型感温
火灾探
测器。应根据工程规模和需要检测电气火灾部位,...
剩余电流式电气火灾监控探
测器
报警
是什么问题,该怎么解决
答:
在安装完
剩余电流式电气火灾探
测器开通调试时,往往会出现因配电线路布设、接线等问题造成的探测器检测电流大而报警的问题。一方面可能线路存在严重漏电,这就必须高度重视查找和消除隐患;另一方面可能所监测电气线路已超出最大电流泄露值,需重新合理选择探测器监测位置(;但多数原因是由于被检测线路穿过互感...
火灾自动报警系统设计规范
有什么
要求
答:
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
中有规定。3.1.5 任一台
火灾报警
控制器所连接的
火灾探
测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警...
剩余电流式电气火灾监控探
测器为什么
报警
答:
可能是以下几种问题导致
剩余电流式电气火灾监控探
测器报警:1、剩余电流探测器报警一般是因为产生漏电了。解决方案:报警的时候你可以用表测一下看看是否有漏电
,电流探
测器作为电气火灾监控系统信号处理的中继部分,能通过内置电路及软件对下级终端电流探头传递过来的信号进行智能分析处理,由此可判断出下级终...