500千伏的高压线的辐射范围是20米。

电力设施保护条例》 第十条 电力线路保护区: 

1、架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:

(1)1—10千伏 5米 。

(2)35—110千伏 10米。

(3)154—330千伏 15米 。

(4)500千伏 20米 。

2、 电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100米),江河电缆一般不小于线路两侧各100米(中、小河流一般不小于各50米)所形成的两平行线内的水域。

扩展资料

各种伏特高压线与地面的的安全距离:

1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。

2、中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米。

3、35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米。

4、154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米。

5、330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于6.5米。

关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:

1、1kV以下高压线的安全距离为4米。

2、1-10kV高压线的安全距离为6米。

3、35-110kV高压线的安全距离为8米。

4、154-220kV高压线的安全距离为10米。

5、350-500kV高沿线的安全距离为15米。