电机正反转电路 接触器一直吸合不断开

电机正反转电路控制厂里的升降机,两个接触器,昨天下了暴雨过后,一个接触器只要通电的时候就一直吸合,导致升降机一直往上升,碰到行程限位开关也不会停。急停按钮也停不住。手动让另一个接触器吸合,可以让升降机往下走。但是一松手,马上又往上升。请问这个最有可能是哪里出问题了。
对电路只有一点点懂。会不会是常开触点坏了变成一直闭合状态了。有没有这种坏法。

接触器控制电机正反转是靠调相,如果一个接触器正在吸合中,另一个也吸合会产生短路现象。你可能是按的其它中间继电器,不影响倒相操作的部分。
关于常开触点变成了一直处于闭合状态,这在中间继电器中是常见故障,称为熔焊,也就是触点表层熔化产生粘连,靠弹簧无法脱开,需要断电后进行人工检查,如果烧蚀的不严重,可以打磨后继续使用,如果损坏严重就需要换新的。
一般控制电路不会出现你说的不合理现象,没有见过你的电路图,一般都是产生断电保护,只有当几个电控柜存在的情况下,设计中存在问题时才会出现。目前也只能认为你说的是真的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-10
正反转互锁控制线路或接触器坏了吧。追问

互锁应该没坏。用手按下另一个接触器,一直吸合的那个会断开。

追答

可能下雨造成控制线路哪里短路造成的 吧。

相似回答