两组380V接触器控制电机正反转,正转接触器正常吸合,翻转就吸合不上,或者吸合一半就跳了,怎么回事?

如题所述

正转接触器正常吸合,反转就吸合不上,或者吸合一半就跳了:接触器控制电机正反转电路通常采用接触器的辅助触点联锁和控制按钮联锁两种方式;同时采用接触器的辅助触点联锁和控制按钮联锁的双重连锁方式,目前较少采用。
采用接触器的辅助触点联锁方式的故障原因:1. 正转接触器的辅助常闭触点有问题。2. 反转接触器的‘自锁电路’接线错误。3. 反转控制回路接线错误,导致反转就吸合不上,或者吸合一半就切断了控制回路。
采用控制按钮联锁方式的故障原因: 1.正转控制按钮的辅助常闭触点有问题。2. 反转接触器的‘自锁电路’接线错误。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-17
只有两种可能: 1接触器触点接触不良 2反转控制按钮接触不良
第2个回答  2013-03-17
你描述的现象主要是控制反转的接触器吸合不上,原因可能有以下:
1、反转接触器换坏了,可以检查接触器线圈阻值等。
2、控制反转接触器的控制回路里有接头松动或是其他原因的接触不良,可以检查接触器控制回路各接线端子,继电器触点是否完好等。追问

多谢,能详细一点吗?接触器线圈是36V的,刚开始怀疑是变压器有问题,换了新的以后也没多大改观,又把热继电器调到最大值,还是不行,现在就差换新的接触器了,求高人指点啊!

追答

你现在可以这样试试,把正转的接触器和反转的接触器更换一下,如果更换后,反转是好的,正转有问题,那么接触器需要更换了,如果换了以后还是反转有问题,那么外部线路有问题的几率比较大。

本回答被提问者采纳