俺现在遇到个问题,就是15kw发电机绕组重绕后,发出的三相电,两相电压正常,一相对其他两相低,近似

如题所述

江苏星光动力·沃尔沃柴油发电机组OEM商
发电机组三相电压不平衡的原因及处理方法:
1、定子的的三相绕组或控制屏主开关某一相或两相接线头接触不良。擦净接触面,拧紧接线头,损坏的就更换新的。
2、定子的三相绕组某一相断路或短路。查明断路或短路处进行处理。
3、外电路三相负载不平衡。调整三相负载,使之基本达到平衡。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-04
这一相电压低的有可能匝数少了追问

没有啊,下线时挨个数了的

这位师傅,俺说的是发电机重新换绕组后出现的问题,就是两相电压正常,另一相对正常的两相电压低,没有感应电压的存在,而且3绕组电阻正常

但是,低的这相对零线正常,和其他两相对零电压一样

看来没有人能解决这个问题了

已经解决问题了

追答

什么问题?怎样解决的?

分享一下

追问

大意了,D1.D2.D3.相,D4.D5.D6.,接星星点时错将D2和D5反接了。唉,喝酒误事啊

追答

呵呵,我原来也想到了这一点来提醒你,感觉你不可能会犯这个错误,还是大意了

相似回答