消防主机报整层楼的烟感故障,故障原因是输入输出模块类型故障。隔离模块也换了新的,好了二三十分钟又坏?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-05-26
不一定是隔离模块坏了,应该检查一下总线是否有短路故障引起的隔离模块动作了。
相似回答
消防烟感报故障
如何尽快解决问题!!
答:
1、看看这个探测器有几根信号线,如果2根,说明这个是回路中一个分支的末端(暂不考虑线路在86盒中做接头的可能),
线路出现问题的可能性较大
,这样的话找到故障探测器的上一个探测器,俩个探测器之间换线就ok了。2、如果在86盒做了接头或者故障探测器4根信号线,就说明不是末端,现在一般都是总线...
那位大神知道,利达
消防主机,
老出现
烟感故障,
一会就好一会就出来,线路正 ...
答:
换新的还出现同样的故障,那么问题出在线路上,个别报的,
就查该点的回路线是不是有接触不良的情况,回路线是事有氧化的现象
,烟厂底座是否也同时更新?必要时更换报故障的点的总线试一试。
海湾
消防主机
上一个
烟感换
在那个地方都
报故障,换了新
设备和线路,电压正 ...
答:
你把烟感先拆下来,观察主机是否新增故障点位
,前提是如仍在报警状态,主机应先复位,在已复位前提下,如未增加故障,应判断为重码。
消防主机里的
隔离模块
不量指示灯
,消防主机报故障
答:
您要问的是消防主机里的隔离模块不量指示灯,消防主机报故障的原因是什么?
原因有隔离模块供电故障、隔离模块故障
。1、隔离模块供电故障:隔离模块没有电源供应或者电源供应不稳定,可能导致指示灯不亮。2、隔离模块故障:隔离模块内部元件出现故障,例如电路板损坏、继电器失效等,也可能导致指示灯不亮。
请问
消防主机
为什么报所有
烟感
丢失
答:
这个是
主机的
回路线路断开或者
是隔离
器动作的导致的。
消防主机报感烟
探测器设备
故障
答:
你这个是不是整个回路故障啊?一般的回路故障不是短路就是接地、要不就是某个设备有问题,建议您分段检查看看,要么从主机出来两个线路分别先装一个短路隔离器试试
消防烟感
点号正确,工作正常的情况下
,消防主机
还是
报故障
是怎么回事?
答:
找到故障代码烟感,发现点好正确,观察正常。但还是
主机报
故障。那就代换该烟感。不要看没问题,指示灯正常,就认为没问题,报那个
烟感故障,
先编码,马上代换。不好再查故障。
西门子fs18
消防主机报烟感
通信
故障
是什么
原因
答:
在正常使用的情况下,一般线路出线问题了,或者烟感坏了。首先可以去故障点烟感测量一下
烟感的
线路,看下是否烟感与底座出线接触不好。线路没有问题可以替换一只烟感试下。当宁消防网技术员为你解答。
烟感
用了
隔离模块
还要用
输入输出模块
吗
答:
隔离模块
可以防止其他设备的故障或干扰对烟感系统的正常运行产生影响。
输入输出模块
则用于扩展烟感系统的功能。
输入模块
可以接收其他设备(如手动火警按钮、温度探测器等)的信号输入,从而实现联动控制或触发火警报警。输出模块可以控制其他设备(如声光报警器、喷淋系统等)的操作,以及向其他系统发送报警信息...