www问答网
所有问题
利达消防crt主电,备电,通讯故障是怎么回事
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-09-02
è¿ä¸ªæ²»å¾å¥½æ»ä¸»æºè¿æ¥crtççµæºçº¿åé讯线åºç°æªæ¥å¥½æè æå¼çç°è±¡å¯¼è´çã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/314K544W3441GG5G3n.html
相似回答
...我的
利达消防
主机存在公共故障,节点故障
,通讯故障,
请问我该
怎么
排查...
答:
检查通讯板灯是否正常,不亮的检查保险,
黄灯亮了可能是设备故障或者保险烧了,节点故障可能是线路局部接地或者短路
,公共故障就是回路板连接通讯板之间的,检查主机后面的保险,线路。公共故障是现场烟感卷帘门之类存在故障,
通讯故障是上下级消防主机之间断网线
,探测器出现故障或备电出现故障时,公共故障...
消防
报警主机与
CRT
显示器
通讯故障怎么
维修?
答:
消防主机和CRT之间的通讯故障是因为通讯卡和CRT主机连接的插头松了
。主机和主机之间的通讯一般是采用共用CAN通讯,可在线路两端加120欧姆电阻改善通讯质量。如果是光纤接受发生通讯就要看两端的光纤通讯设备是否不稳定。更多故障咨询,请guanzhu火灾报警控制器维修。故障原因是由于
微接地或者微短路
的具体诊断方法...
利达消防
主机
主电故障
一直响
答:
题主是否想询问“为什么利达消防主机主电故障一直响”?
1、利达消防主电线路故障,导致主机无法正常供电,从而触发了报警器的响声
。2、利达消防主机内部电路故障,导致无法正常工作,报警器一直发出警告声音。
什么是
消防
主机
通讯故障
?
答:
火灾报警控制器、
消防
联动控制器与其相连接的其他消防设备之间有通讯线,当这些通讯线与设备之间存在短路、断路等问题时就属于
通讯故障
。
消防
主机显示系统受控设备有“
通讯故障
”,但到现场发现都处于“正常巡...
答:
故障原因是由于微接地或者微短路的具体诊断方法是
:更换设备不能解决,那就可能是出现是微接地或者微短路,你把这个探测器周围的探器逐个断开,找出这个探测器靠近主机端的线路,如果断开没有出现新的故障说明找到了,另外拉临时线试一试,如果解决了,就说明是线路问题。微接地和微短路,不会出现大批量的...
消防
联动系统主机经常出现网络
通讯故障是
什么原因造成的
答:
相对应的信号总线故障,造成这个原因的问题主要是线路短路或接地,有时也可能是该回路所带的设备中有损坏的造成总线短路。
电磁干扰,网络线过长都会导致通讯不稳定
,排除这些因素影响就可以使通讯恢复;如果通讯芯片出现问题肯定也会导致通讯不稳定,这种情况得要维修。联动系统口诀:三儿报警二留神,联动数量...
利达消防
控制室图形显示装置总报
通讯
中断
是怎么回事
答:
通讯卡和CRT主机连接的插头松动。根据利达消防控制室使用手册可知,利达消防控制室图形显示装置总报通讯中断是因为
通讯卡和CRT主机连接的插头松了
,主机和主机之间的通讯一般是采用共用CAN通讯,当插头松动其信号无法传送,会导致通讯中断。
利达
128en(m)
消防
主机报
主电故障
答:
亲 你好 可能是
主电
检测线或是
备电
检测线。有 5V 电压时控制器认为是正常,无 5V 电压时控制器认为是
故障,
触摸屏在触点校准时不能正常校准。
利达消防
主机
备电故障怎么
不显示
答:
开关电源故障。当开关电源故障时会导致
利达消防
主机
备电故障
不显示,可以检查并更换新的开关电源。
大家正在搜
相关问题
北京利达消防产品出现主电和备电故障
海湾消防CRT显示主电故障什原因
消防crt显示控制器故障,怎么处理
请问火灾报警控制器上显示:机号1,crt口故障.是哪些原因造...
北京利达消防主机LD128E液晶显示屏显示备用电池故障什么原...
利达消防主机显示公共故障啥意思
消防火灾报警系统主机与CRT系统无法正常连接怎么办